采暖主立管不能设置在卧室内?
qidaodongnanfang
2010年10月18日 13:56:00
来自于采暖供热
只看楼主

我记得我看过这条规定,但是现在找不到了,请问下各位大侠是否有这条规定,如果有,在哪里找到?谢谢

我记得我看过这条规定,但是现在找不到了,请问下各位大侠是否有这条规定,如果有,在哪里找到?谢谢
免费打赏
grhuatao
2010年10月26日 10:11:46
32楼
学习了,受益匪浅。
回复
liuwanli666
2010年10月26日 15:14:13
33楼
卧室里放管道井,太占位置了吧,一平米房价很贵的,但我觉得立管放到卧室里也可以的,以前很多单立管采暖系统的立管都在卧室里,现在分户计量了。设在卧室里的话要做好防噪音措施。
回复
supersky1215
2010年10月27日 09:47:13
34楼
呵呵 不放在卧室里面吧!
回复
songxl827
2010年10月29日 10:07:55
35楼
住宅建筑规范:8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。
强条
回复
李晖
2010年10月30日 17:49:58
36楼
:victory: 明白了
回复
nanren688
2010年10月30日 17:54:14
37楼
:time: 设计师考虑的问题,放在卫生间就行了,如果是别墅楼梯间也可以放立管
回复
kindlingpoint
2010年10月31日 23:39:06
38楼
出了污水管明确说明不得穿越卧室外采暖管道没有明确说不可以但尽量别放在卧室里会有噪音污染的
回复
静舒道人
2010年11月01日 19:19:52
39楼
:L ,你想下载什么呢?不看帖就瞎回复哈
回复
zshunz
2010年11月01日 19:31:05
40楼
没有强制条文规定,尽量不放就是了。
回复
zzzkkl
2010年11月01日 23:26:42
41楼
采暖主立管可以设置在卧室内,燃气主立管不能设置在卧室内。
回复

相关推荐