采暖主立管不能设置在卧室内?
qidaodongnanfang
2010年10月18日 13:56:00
来自于采暖供热
只看楼主

我记得我看过这条规定,但是现在找不到了,请问下各位大侠是否有这条规定,如果有,在哪里找到?谢谢

我记得我看过这条规定,但是现在找不到了,请问下各位大侠是否有这条规定,如果有,在哪里找到?谢谢
免费打赏
dxj19900206
2010年10月19日 19:19:34
12楼
我即将进入暖通电气公司上班了 以后大家多交流啊 请多多指教
回复
qidaodongnanfang
2010年10月20日 09:08:11
13楼
是主卧里面的卫生间,有管道井 不过卫生间太小了 散热器不知道放哪里
回复
hnuhunt
2010年10月20日 10:17:11
14楼
好象是给排水规范里面的吧,水管不能设置在卧室内
回复
vsaveola
2010年10月20日 10:25:57
15楼
一个要考虑噪音,另个主卧里放个管井,会不会对房型及使用产生影响井

[ 本帖最后由 vsaveola 于 2010-10-20 10:27 编辑 ]
回复
mage780705
2010年10月20日 10:49:08
16楼
住宅建筑规范中要求,采暖立管及其计量和控制装置要装在公共部位。
回复
shizhihui
2010年10月20日 10:55:27
17楼
学习了,路过
回复
tianwaitian09
2010年10月20日 11:14:25
18楼
尽可能不放在卧室里面,如特殊的别墅没其他的好地方放,只能放那了。
我就遇到过特别的别墅,上下卫生间不在一个竖直方向,小别墅整的特乱
回复
dhy
2010年10月20日 14:55:52
19楼
规范强制性条文,自己看看GB50368-2005《住宅建筑设计规范》
8.1.3 住宅应设照明供电系统。
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内
回复
lydlovehjl
2010年10月20日 15:15:42
20楼


楼上的应用规范了,我想说说使用上来分析,如果立管穿卧室那么排气阀如何安装,怎样解决排气阀排气带水问题、排气阀损坏更换问题。所以建议管道立管最好不要穿过业主的房间。
回复
killmeonemore
2010年10月21日 09:56:58
21楼
两个 
一 立管水流有噪音,对于别墅面言,对环境要求较高,如果你采用这种办法,使用方肯定不会满意的,你想想,要是你,睡觉的时候天天听到水流,像卫生间下水道一样,你愿意吗?

二 卧式设置水暖井,多难看呀?而且影响使用面积。

不如换个热力入口,尽量避免立管走卧式
回复

相关推荐