燃气锅炉房电气图
hataka
hataka Lv.2
2005年07月04日 15:59:37
只看楼主

图纸简介: 燃气锅炉房电气施工图。局部有防爆要求。 附件名:20055211116605658024.zip 文件大小:174K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

燃气锅炉房电气施工图。局部有防爆要求。



附件名:20055211116605658024.zip

文件大小:174K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hdc3661
2006年03月11日 11:06:23
2楼
我们现在做的燃气锅炉,基本上都不是很大的,不知道这方面需不需要增加防爆措施。
回复
shewa5506
2006年06月02日 16:21:14
3楼
wo ding a dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
jb_tnt
2006年09月21日 08:40:20
4楼
好图
回复
jb_tnt
2006年09月21日 08:41:35
5楼
真正的好图啊
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
nm_dsxu
2006年10月05日 10:50:47
6楼
真正的好图啊
回复
liuzd
2006年10月19日 14:43:09
7楼
锅炉房应设应急照明和疏散指示标志。《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》DBJ01-614-2002(试行),3.2.3。
回复
mark0321
2006年11月19日 00:44:17
8楼
炉房应设应急照明和疏散指示标志。《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》DBJ01-614-2002(试行),3.2.3。
回复
sygxyz
2006年11月21日 22:08:50
9楼
大概看了一下,有以下意见:
1. 燃气调压间应为1区爆炸危险环境,燃气锅炉房属于易爆区,但对于电气来说是正常环境。具体可参照《城镇燃气设计规范》附录。
2. 防爆区管线应明装,应做隔离密封。
3. 气体报警器回路应装设安全限能器。
回复
ltf1226
2007年01月10日 20:50:09
10楼
我们现在做的燃气锅炉,基本上都不是很大的,知道这方面需不需要增加防爆措施。
回复
ltf1226
2007年01月10日 21:19:04
11楼
燃气锅炉房电气施工图,局部有防爆要求;另外加上 疏散应急照明指示 。
回复

相关推荐