下载了楼主的图纸也没有去认真细看,的确有很多值得学习的地方,也有几个问题想提出来大家讨论一下:
(1)4楼提出的有线电视系统的问题,我是发现不了什么问题,因为末端的电视插座直接拉到线槽了,我不知道哪一点体现了乱废?还有就是电平不易平衡,我想问这又是怎么看不出来的,望指教。
(2)楼主做的是综合布线系统,但在平面图里又出来了电话分线箱,这不很明显电话和网络系统分开做吗?怎么会是综合布线系统呢??
(3)还有提一点点画图的习惯,不知道自己说的对不对,只是我曾经这样画过,校对的时候给提出来了,我们画线槽一般按实际尺寸画的,但楼主画的线槽都是同宽,但标的是不同尺寸,我意思是线槽标多少,觉得就应该画多宽,这样比较直观一点。
(4)按照穿管管径的话一根SYV-75-5,一根超五类非屏蔽双绞线,他们都可以穿SC15的,你的SYV-75-5穿SC20,超五类非屏蔽双绞穿SC25了。
上面的意见如有冒犯,请楼主多多包含
回复