图纸简介: 医院弱电:电视电话、网络、消防、病房呼叫。好。 附件名:20053151110863623579.zip 文件大小:1142K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
医院弱电:电视电话、网络、消防、病房呼叫。好。
附件名:20053151110863623579.zip
文件大小:1142K
(升级VIP 如何赚取土木币)
3楼
本人正准备做一个10层医院的弱电图,包括医院弱电:电视电话、网络、消防、病房呼叫系统,刚好可以参考一下!谢谢版主了
回复
4楼
谢谢楼主提供详细的图纸
回复
5楼
我也正做医院的项目,包括的系统有:楼控、安防、综合布线、呼叫
回复
6楼
正准备做一个地上8层医院,地下二层的弱电图,业主说所有系统都做,比较烦,谢谢楼主!
回复
7楼
医院弱电设计比较重视防火措施 综合布线 电话等方面的设计是不可缺少的
回复
8楼
谢谢不错,正在设计一个类似的项目,可以参考
回复
9楼
楼主的这个设计化了心思,想的也较细,但本人觉得有以下问题,与楼主讨论:
一、每层基本上只有不超过50个数据终端的点数,为何至层配线架的每层数据干线要用到12芯多模光纤?这可是领先全球的带宽。
二、既然是综合布线,水平布线子系统的语音和数据线为何要区分成八芯和四芯?而且该水平线型号似乎电话线,而非专用于综合布线的x类线;
三、有线电视系统设计单从系统图看似乎不存在什么问题,可结合平面图就觉得存在不合理性,布线乱废,信号电平不易平衡,且平面图中没有反映设备的安装位置和高度,难道全部安装在管道井内?
四、火灾自动报警系统内的布线全部采用NH-BV型实际设计中较少采用,一般基本采用双绞线;
五、火灾自动报警系统图设计深度不够,输入/控制模块的数量、探测器的数量以及模块与现场被联动设备的连接线根数规格都未标注,施工可操作性难。
六、设计说明比较详细,但似乎太过繁杂,没必要把设计规范从头到尾叙述一遍,能说明问题、让施工、监理及相关各方容易看图可实施即可;
以上只是我个人看法,不对之处还请楼主及各位同行指正。
回复
10楼
图纸很有特点,施工十分方便,放大,剖面极其详细,工程交底省了。图纸很有特点,施工十分方便,放大,剖面极其详细,工程交底省了。
回复
11楼
xian ding
回复
12楼
在此发表评论!不错哦 感谢楼主发这么好的图,图纸挺好的!我很欣赏 确实不错哦~~顶
真是很感谢楼主啊!在此向楼主表示崇高的敬意!!! 我们可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手,创造美好的未来!
回复