图纸简介: 医院弱电:电视电话、网络、消防、病房呼叫。好。 附件名:20053151110863623579.zip 文件大小:1142K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

医院弱电:电视电话、网络、消防、病房呼叫。好。



附件名:20053151110863623579.zip

文件大小:1142K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
paohuai
2006年06月09日 12:07:25
3楼
本人正准备做一个10层医院的弱电图,包括医院弱电:电视电话、网络、消防、病房呼叫系统,刚好可以参考一下!谢谢版主了
回复
chen5398339
2006年07月04日 20:18:48
4楼
谢谢楼主提供详细的图纸
回复
nan007176
2006年07月09日 12:28:59
5楼
我也正做医院的项目,包括的系统有:楼控、安防、综合布线、呼叫
回复
kv111
2006年08月02日 19:23:12
6楼
正准备做一个地上8层医院,地下二层的弱电图,业主说所有系统都做,比较烦,谢谢楼主!
回复
sxc_1978
2006年08月02日 19:56:50
7楼
医院弱电设计比较重视防火措施 综合布线 电话等方面的设计是不可缺少的
回复
shim
2006年08月02日 20:38:50
8楼
谢谢不错,正在设计一个类似的项目,可以参考
回复
zzdlm_cn
2006年08月02日 21:07:22
9楼
楼主的这个设计化了心思,想的也较细,但本人觉得有以下问题,与楼主讨论:
一、每层基本上只有不超过50个数据终端的点数,为何至层配线架的每层数据干线要用到12芯多模光纤?这可是领先全球的带宽。
二、既然是综合布线,水平布线子系统的语音和数据线为何要区分成八芯和四芯?而且该水平线型号似乎电话线,而非专用于综合布线的x类线;
三、有线电视系统设计单从系统图看似乎不存在什么问题,可结合平面图就觉得存在不合理性,布线乱废,信号电平不易平衡,且平面图中没有反映设备的安装位置和高度,难道全部安装在管道井内?
四、火灾自动报警系统内的布线全部采用NH-BV型实际设计中较少采用,一般基本采用双绞线;
五、火灾自动报警系统图设计深度不够,输入/控制模块的数量、探测器的数量以及模块与现场被联动设备的连接线根数规格都未标注,施工可操作性难。
六、设计说明比较详细,但似乎太过繁杂,没必要把设计规范从头到尾叙述一遍,能说明问题、让施工、监理及相关各方容易看图可实施即可;
以上只是我个人看法,不对之处还请楼主及各位同行指正。