支模架请教
jiannanlong
2010年10月17日 20:03:28
来自于建筑施工
只看楼主

看了一些方案,大部分的纵横向立杆间距都是一样的,我现在手头有个支模架,我现在在计算一个支模架,120厚的现浇板,按计算来说立杆1.1m间距就足够了,可是另外一个方向的间距我可不可以放大,比如说放到1.5m,没看过这方面的资料,心里没底,再问一下,支模架设计能不能推荐几本书

看了一些方案,大部分的纵横向立杆间距都是一样的,我现在手头有个支模架,我现在在计算一个支模架,120厚的现浇板,按计算来说立杆1.1m间距就足够了,可是另外一个方向的间距我可不可以放大,比如说放到1.5m,没看过这方面的资料,心里没底,再问一下,支模架设计能不能推荐几本书
免费打赏
jiannanlong
2010年10月17日 20:17:00
2楼
想清楚了,另一方向同样会影响担方料钢管的挠度,,唉,以前没做过方案,第一次做好慢呀
回复
csccbjs
2010年10月18日 08:28:13
3楼
支模架应按《建筑施工模板安全技术规范 》JGJ 162一2008 计算
回复
sosobaoqi
2010年10月18日 15:53:08
4楼
好像不能超过1.2m
回复
大展蓝图
2010年10月19日 07:31:17
5楼
我也遇到了类似问题,不过三楼版主说的很好,楼主还可以参考一下施工手册,里面有相关内容。
回复
yilili
2010年10月19日 19:40:02
6楼
楼主可以计算一下,当达到1.5米时承载力可能不满足要求了。
回复
jiannanlong
2010年10月20日 20:01:54
7楼
谢谢楼上几位朋友的指教,我已经理解清楚了,支模架纵横向杆件,一个方向担方料,其间距决定了方料的计算跨度,别一方向的钢管承担方料传递过来的力,所以说,纵横向杆件都是受力的,哪么它们都要受计算控制(主要是变形)
回复
lfq_zfb2008
2010年10月24日 20:59:20
8楼
120mm的板厚1.2米的立杆间距就够大的了,我算过了1.5米绝对不够,还是保守点好,满堂架安全问题重要。
回复
mwzhou
2010年12月06日 23:11:44
9楼
一般支架按经验就够了,高支模必须支架按《建筑施工模板安全技术规范 》JGJ 162一2008 验算
回复
jiangweihua
2010年12月12日 17:31:42
10楼
按《建筑施工模板安全技术规范 》JGJ 162一2008 验算,立杆的间距一般取决于模板纵横向模板支承梁的刚度(这里是木方和钢管),提供一个参考数据,标准截面的碗扣架立杆全约束最大承重57KN。
回复
鲲爸爸
2013年12月09日 09:33:46
11楼
楼上的几位都有的说,但都没有说道点上。请问楼主,现场的钢管的壁厚多少?这个是关键!!!

目前市场能够提供的钢管的壁厚一般为2.4-2.5mm。所以,120mm厚平板的立杆间距建议不大于900mm。

钢管扣件式模架体系的相关规范标准————国家标准:GB15831-2006钢管脚手架扣件、GB/T3091-2008低压流体输送用焊接钢管、GB/T13793-2008直缝电焊钢管 和行业标准:JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范、 JGJ 130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范、JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规范

:lol
回复