替补话题:地板采暖
higo
higo Lv.2
2002年04月29日 16:44:38
只看楼主

都说水暖不分,这回我也要搞搞暖了。手头资料稀薄,盼切。1、单位面积热负荷按什么值估算?(住宅55w/m2)妥吗?2、盘管间距如何确定?是根据 单位面积有效散热量 、 设计室温 和 加热管平均温度按 不同的地板材质 反查吗?3、供回水温度又是如何设定?不会是冒泡出来的吧。4、我初步定用PP-R φ16、S3.2的管子。有无建议?当然,意见也行啊。5、还有,。。。您先说吧

都说水暖不分,这回我也要搞搞暖了。手头资料稀薄,盼切。
1、单位面积热负荷按什么值估算?(住宅55w/m2)妥吗?
2、盘管间距如何确定?是根据 单位面积有效散热量 、 设计室温 和 加热管平均温度按 不同的地板材质 反查吗?
3、供回水温度又是如何设定?不会是冒泡出来的吧。
4、我初步定用PP-R φ16、S3.2的管子。有无建议?当然,意见也行啊。
5、还有,。。。您先说吧

免费打赏
higo
2003年07月12日 09:18:23
2楼
回头看看这个贴子实在幼稚得很。
现在地板采暖不应再用PP-R了,也不用PEX、PB了,PaP更加不用了。用什么,==》PERT!
后来发现的,这种东西才算好。
回复
枫松柏
2003年07月27日 15:59:22
3楼
楼顶小朋友,采暖不能用估算,千万不要让住户骂娘,但是低温地板辐射采暖搞一下无妨,把握所能知道的说一说。
回复
枫松柏
2003年07月27日 15:59:32
4楼
水温不能超过60,一般供水采用55,回水采用45 ,
管径采用20,不知你是什么地区我是辽宁葫芦岛,如果近你可以过来我可以交你,这里南向250,225北向225,200
回复
mingmei
2003年07月27日 17:11:48
5楼
住宅热负荷取100-120w/m2差不多
回复
alaxyin
2003年07月27日 19:52:55
6楼
胡说 楼上算过吗 采暖热负荷最大也就50左右
回复
水84
2003年07月28日 00:36:44
7楼
热负荷估算太过草率,应该进行计算,一般的空调设计手册都有详细的计算方法,要结合你当地的气候条件,建筑的围护结构,门窗的大小和保温的处理情况等,这样计算出的热负荷才比较可靠。
回复
水84
2003年07月28日 00:40:27
8楼
地热我没有搞过,不知用什么管材,但采用薄壁铜管应该没有问题,可能投资会大一些。
回复
higo
2003年09月05日 13:39:10
9楼
谢谢各位,我现在做地板采暖已有多个工程了。
我们用不用铜管。
因为,铜的传热系数太大供热后如石材地板温度会受不了的。——而且也是不允许的。
回复
higo
2003年09月05日 13:47:00
10楼
倒是有一个问题:
很多时候会遇到用户希望用地暖,但小区没有相应的供热设备,自家装户烧炉也不愿意,都想采用集中供热之水,行地板采暖之道。加装换热机组吧,觉得投资增大,直接供热吧。。。想想散热器采暖供水虽达不到90、95度的,却怎么也得在60度以上!加之集中供热水质极污!过滤是必须来两层的,所以居然有的工地也就这么稀里糊涂地把管盘上了,实在令人担忧!
回复
四不象
2003年09月06日 17:18:08
11楼
陆耀庆的《暖通空调设计指南》住宅的估算面积热指标50~70W/M2,最后加上修正系数。