差动保护?
wojv2009
wojv2009 Lv.7
2010年10月16日 21:05:55
来自于继电保护
只看楼主

不是太明白,谁能说说?差动保护、光纤差动保护,主要应用场合,简要原理!

不是太明白,谁能说说?
差动保护、光纤差动保护,主要应用场合,简要原理!
zyz8438
2010年10月16日 21:21:15
2楼
光纤差动保护实际上是差动保护中的一种,其原理和常规差动保护是完全一样的,都是反应两侧电流差值变大而动作的保护。
唯一的区别在于电流信号数据的传输通道。
常规差动保护,差动电流是直接将两侧差动CT的二次侧接在一起,利用电流叠加得到差动电流。由于电流的通道是控制电缆,所以,对差动保护的两端的距离有限制,不能太远,如果太远,电流回路在二次线中的衰减会很厉害。
光纤差动保护,两端的差动CT是相互独立的,各自的CT将电流信号送到各自一侧的光纤差动保护装置,在该装置中转换成光信号,利用光纤将两端的光纤差动保护装置链接在一起。因为电流信号数据的传输通道是光纤,所以对两侧的距离没有限制,这是光纤差动保护最大的优势。
回复
wojv2009
2010年10月16日 21:47:00
3楼
感谢! 光纤差动保护主要应用在什么场合呢?
回复
zyz8438
2010年10月16日 21:51:43
4楼
光纤差动保护主要用在线路较长,无法用常规差动保护的地方了!
建议在500m以上就考虑采用光纤差动保护,接线简单,性能可靠。唯一的就是价格稍贵,而且一用就是两端各上一个。
回复
lingxuct
2010年10月17日 17:21:07
5楼
光纤通信的差动叫成光纤差动,一般都是线路保护,距离较远。光纤传输的信号不只是电流数据,还有综保的动作信号、电流与电压之间的相差角等。

常规差动保护也有很多种,有的高压电机只装三只CT在电机接线箱内,把定子绕组每一相的头和尾都穿过同一CT,CT只检测差流。

有的电力变压器(大都是Y/Δ-11型)装的纵差保护,高低压两综保之间都需要接两侧CT的二次电流,还会加一根联跳电缆。
回复
zyz8438
2010年10月17日 17:36:42
6楼


变压器的差动保护一般用一个综保实现,高低压(或者高中低三侧)CT二次接入同一综保内,进行差动电流换算即可。至于高压侧联跳低压侧可在综保内编程实现,也可不通过综保,直接用接点接入断路器分闸回路。
回复
海中石
2010年10月18日 00:26:11
7楼
学习了.我们就好象是电力变压器(Y/Δ-11型)装的纵差保护,高低压两综保之间都需要接两侧CT的二次电流,
回复
wojv2009
2010年10月18日 09:02:10
8楼
感谢! 学习了!
回复
power44_power
2010年10月19日 08:18:18
9楼


同意,一般是在低压侧使用一台专用差动保护装置,接入高低压侧电流,动作时发联跳信号,跳开高低压侧断路器。
回复
charming8888
2010年10月20日 12:05:32
10楼
感谢! 学习了!
回复
menghuanshiqing
2010年11月08日 21:34:53
11楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开