图纸简介: 此图纸为一栋十五层的商住楼,此次设计包括生活给排水系统,消火栓系统,自动喷淋系统和地下室加压泵房,希望各位专家多提宝贵意见!! 附件名:20061231137985932707.zip 文件大小:1397K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

此图纸为一栋十五层的商住楼,此次设计包括生活给排水系统,消火栓系统,自动喷淋系统和地下室加压泵房,希望各位专家多提宝贵意见!!



附件名:20061231137985932707.zip

文件大小:1397K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
taozi121
2006年03月20日 16:15:17
2楼
好图!!
回复
responsibility
2006年03月24日 16:35:46
3楼
本人的毕业设计为15层的商住楼,
特此参考楼主图,望能有所获.
回复
qjhxq111
2006年03月25日 00:12:27
4楼
好!
回复
edison-22
2006年03月25日 15:08:43
5楼
呵呵
参考一下泵房部分
看看应该还不错
呵呵
谢谢
回复
edison-22
2006年03月25日 15:10:33
6楼
楼主辛苦了
看来对我的进步还是有用的
不错
呵呵
多学习一下
回复
kibo
2006年03月25日 21:28:29
7楼
简单看了一下图纸,大的或者明显的地方提几条,不一定就是图纸错误,大家商量一下:
1,住宅楼层的消火栓位置,因为这个楼梯间是封闭楼梯间,所以还是不要在里面放消火栓。这个核心筒的确比较紧凑,完全可以考虑采用双阀双出口消火栓。而且消火栓系统上面每单元两个立管之间的连接管(成环管)上面也没有阀门。
2,从水井出来的分户管,经过楼梯间的时候一定要注意跟结构专业沟通一下,减低楼梯平台处结构标高(与户内一样也要做厚一点的面层)。
3,给水系统图当中的标高H写的是建筑地面标高,但是走管标高是H+0.020,不知道是不是写错了,H应该是结构楼层标高?
4,水表两层一组不知道什么意思。
5,排水系统图既然画了,还是画上立管检查口罢。河南的00通气帽出屋面500不知道够不够,我都是出700。
6,消火栓系统顶部最好加个排气阀。水池控制液位,溢流报警水位-1.295,进水浮球控制水位-1.300,又没有交代溢流喇叭口标高,不合适啊。
呵呵,看了一会,有点困了,随后继续看罢。
回复
jsckf
2006年03月27日 09:32:59
8楼
本图没有说明,消防不知是按2001还是2005年版的《高规》执行?我根据2005年版《高规》提如下意见:
1.本楼按《高规》第2.0.8及3.0.1条应按二类公共建筑设防。
2.本楼仅在地下室及一、二层设喷淋而没有在各层公共部位设喷淋违反《高规》第7.6.3条。
3.室内消火栓系统消防泵出水管与系统连接应至少两根,而本楼仅设一根,违反《高规》第7.4.5条。
4.本楼室内消火栓消防泵未设泄压装置来避免超压,违反《高规》第7.5.6条。
5.本楼排水系统采用单管排水,而没有用双管排水(既一根排水立管,一根通气立管)违反《建筑给排水设计规范》第4.6.2条。
6.PL-3排水管中三层单独排放的排水横支管接入点距排水横干管应为0.6M,而本图仅为0.2M,违反《建给》第4.3.12条。
另本图还有些数据没有交代清楚如消防泵型号、流量、扬程。分户水表型号、消火栓用水量、喷淋用水量、给排水管及消防管管材等,总之本图距施工图还有些差距,还需细化。
回复
hb1209
2006年03月27日 20:24:15
9楼
我是7层的商务楼,我也要参考看看
回复
a-meng09
2006年03月30日 15:35:12
10楼
下载下来看了一下,发现有以下不明白之处:
1、 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施?
2、 消防水池没有放空管?
3、 阳台洗衣机排水怎么个排法,也看不出阳台雨水的排放?
另外,泵房大样图中,标注消火栓水泵吸水管为DN150,但是系统图中,消火栓水泵吸水管为DN200,两者矛盾;是笔误吧?
回复
dpf310
2006年05月09日 15:12:14
11楼
偶的设计也是15的商住楼,多谢楼主!!!
回复