喷水强度为6L/min.m2,作用面积为160平方时,其自动喷水灭火系统设计流量应为21.28L/S。
如果以设计流量为30L/S(此时喷水强度为8L/min.m2,实为27.82L/S),喷淋泵出水管管径才
DN100?是否太小?当流量为25L/S,管径为DN100时,在水力计算表中是查不到其流速的!应该说
明流速过大,即管径太小!
回复
5楼
谢谢楼主的图,希望大家多上传电图来参考参考,不错的图,楼主再接再厉哦!!我先下载了,仔细研究研究,有问题再讨论!
回复
6楼
谢谢楼主~
回复
7楼
大撒打饥荒看见哈商队啊看见哈是按时多么吧按时大会挖们
回复
8楼
谢谢你的帮助,我正需要这方面的图。你的土很不错,对我有很大的帮助
回复
9楼
当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方可代用。
例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN500管道流量的4倍,
因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。
还有什么有关的公式或者经验的可以知道需要的管径要多大呢?