厂房给排水平面图
zzzppps
zzzppps Lv.2
2006年01月16日 09:12:46
只看楼主

图纸简介: 本工程为制衣厂B栋厂房,一层(局部二层夹层),其办公楼为框架结构,厂房为框排架结构;本工程建筑高度小于24m,建筑面积为6714m,建筑体积大于30000m,小于50000m;本工程建筑专业确定其厂房的生产火灾危险性类别为丙类,建筑耐火等级为二级。 附件名:20061101136855401913.zip 文件大小:338K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为制衣厂B栋厂房,一层(局部二层夹层),其办公楼为框架结构,厂房为框排架结构;本工程建筑高度小于24m,建筑面积为6714m,建筑体积大于30000m,小于50000m;本工程建筑专业确定其厂房的生产火灾危险性类别为丙类,建筑耐火等级为二级。



附件名:20061101136855401913.zip

文件大小:338K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
neardespring
2006年02月23日 23:40:33
2楼
说实在的我在仔细的看图,以期找寻图纸上的原则问题,但是图纸质量还是非常不错的,消防给排水均没看到什么原则问题。消防上感觉是稍微保守点,不过确实很安全。给排水方面因为不知道结构的外围情况,所以不好评判是否合理,但是图面上反映清楚应该没问题。
只提一个问题,假如室外管网的压力小于高位水箱提供的压力,消防水箱的水会不断向管网供水,而市政给水压力不足,不能为水箱补水,此时水箱的水会持续下降,而满足不了消防要求。其实不管市政供水如何,建议消防两路进水补充止回阀。
回复
hufei84
2006年04月06日 11:22:38
3楼
我正需要这样得图纸,找了好久了,好多图纸都没有说明。这套图纸很完整,我先下载看了,谢谢你了。
回复
hufei84
2006年04月06日 11:35:06
4楼
怎么 没有喷淋,根据规范是要做喷淋的,建议做喷淋。
回复
airwwj
2006年04月06日 13:21:00
5楼
这样的车间要喷林吗???你哪本规范看见的???恐怖死了!新规范还没有发布,请高人不要混淆视听!
回复
moonstyle
2006年04月21日 10:59:10
6楼
同上,这样的车间需要喷淋嘛?我正在做8万方左右的冰箱吹塑厂,单层,需要喷淋嘛?
回复
lyc1222
2006年04月30日 13:57:02
7楼
heihie
回复
lyc1222
2006年04月30日 13:57:22
8楼
2006年04月30日 13:57:35
9楼
2006年04月30日 13:57:46
10楼
2006年04月30日 13:58:03
11楼
