精美反渗透工艺管道施工图
hzl0710
hzl0710 Lv.3
2005年12月16日 09:24:42
只看楼主

图纸简介: 反渗透工艺管道施工图。 附件名:200512141134539410855.zip 文件大小:102K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

反渗透工艺管道施工图。



附件名:200512141134539410855.zip

文件大小:102K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hzl0710
2006年03月01日 12:07:21
2楼
希望您是在看完这套图纸后来和大家分享你的看法,这份图纸好在哪里,不足在哪里,不要老是下载,这样大家都有提高吗
回复
wto143
2006年03月01日 18:51:36
3楼
为什么采用这么多精密过滤器?后面的离子交换器是如何再生的?
回复
wto143
2006年03月01日 18:57:55
4楼
问题其实很多。一般采用5微米过滤器;这么大的系统,离子交换器的再生是需要单独的再生水泵,需要酸碱储罐。一般不用前期软化,改用加阻垢剂。紫外线杀菌,可以采用前面加氧化剂,后面加还原剂来代替。这么大的系统,用紫外线不合适。
回复
shuochan
2006年03月04日 11:14:04
5楼
首先同意4楼的意见,再发表自己看法:
1、 该图应该还有一些附属流程没出来,切头切尾!故看起来很费劲!总处理水量为60t/h,分三种不同水质送出。从流量关系看是很乱,希望作者能给予说明。
2、 设计深度不足,不能指导施工或报价:没有一处管径,只能作为方案的原理示意图。
3、 虽然自动程度高。但确为了省投资,牺牲了配管的合理性,一阀多用在图中随处可见(是优点,但缺点更大),忽视了每个步骤水量的变化调节。
4、 设备选型上:活性炭过滤器直径偏少,软水设备直径偏大。精密过滤器滤芯都选用1μ有点保险过头。
5、 管路上:原水泵的旁路没必要,若旁路能用前面的水压变化也应交待。软化设备的进水没跟活性炭出水连上(图面错误);水射泵在图中表示不一致(抽酸碱一个样,抽盐又另一个样)。
6、 方案上:多介质过滤器及活性炭过滤器图中画虚线布置是否是分两期上的意思,如是就不合理。精处理采用两套复床脱盐,若是含盐量高后面应加混床,若含盐量低就不需要复床,直接上混床。
以上意见纯属个人对图纸的理解,请作者见谅!
回复
wei11bin22
2006年03月22日 15:09:16
6楼
首先同意4、5楼的意见,自己看法:
该图根本不具备管道施工图的功能。管道施工图应包括以下几个方面:
1.应有单个设备管道剖面图;
2.设备管道走向图,是上是下,是左是右,读应有必要的说明;
3.应由设备管径、材料详细标注;
4.应由详细的材料表,包括各种管道、弯头、三通、大小头等。
以上意见纯属个人对图纸的理解,请作者见谅!
回复
hzl0710
2006年03月22日 18:38:10
7楼
感谢大家的批评指正
回复
hzl0710
2006年03月22日 18:44:06
8楼
感谢大家的批评指正 ,多介质过滤器及活性炭过滤器图中画虚线布置是分两期上,
精处理采用两套混窗脱盐,一用一倍,另外是二期上,可能图子在虚实线没有表达清楚
回复
zhengshujie
2006年05月18日 22:53:43
9楼
我是初学者,看着不错
回复
lzg2004@co163
2006年06月10日 11:43:41
10楼
真不知道 ,到底施工图要多少张
回复
qiaoqiao888
2006年07月09日 23:24:12
11楼
我是初学者,看着不错
回复

相关推荐