图纸简介: 新建陶瓷洁具废水处理工程管道布置图。 附件名:200510261130289057207.zip 文件大小:150K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
新建陶瓷洁具废水处理工程管道布置图。
附件名:200510261130289057207.zip
文件大小:150K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看了这个图之后觉得有几点不妥(属个人观点)
1、管道的长度都没有标,管道的材质没有,不便于材料的统计。
2、双线图的画法中,两个管道交叉时,低管道交叉部分用虚线表示。
3、从整个平面图中看,好象缺少一些构筑物之间的管道连接。
4、调节池和集水池是不需要排泥系统的,一般不使得污泥沉淀下来,需要搅拌(搅拌可采用水力搅拌或曝气搅拌)
5、个人觉得设置调节池之后,没有必要设置集水池。
6、“沉淀气浮”不了解作者的意图,并且气浮池的排泥方式不正确,需要了解气浮的原理。
回复
3楼
有几点不太明白:
1.废水是从原有的沉淀池提升至集水池吗?集水池、调节池之间没有管道,不出意外,集水池这样的进水到调节池应该是短流。而且和楼上有同感,集水池的设置多余了。
2.应该是工艺问题,调节池安装了曝气管、污泥管。有了曝气,估计很难有泥沉淀下来,不知作者设计意图。
3.沉淀气浮池意图不明,而且排泥管没有底部没有标高。
4.原沉淀池到污泥浓缩池的泥管, 没有泵,是靠自压吗?
回复