图纸简介: 3T/H地埋式污水处理设备总图。 附件名:200510191129681415437.zip 文件大小:49K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
3T/H地埋式污水处理设备总图。
附件名:200510191129681415437.zip
文件大小:49K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
全图大概东东都有,但缺的东东还是不少,大概看了,先提以下意见:
1、气提管与污泥管的连接位置错误码,
2、剖面图缺标高,各个地方都应该有标高标示,否则看不懂图,
3、沉淀池缺存泥斗角度,
4、清水池是如何出水的,不明确,
5、通风管缺管径,
6、生化池的进水槽出水槽尺寸不全,
回复
3楼
全图大概东东都有,但缺的东东还是不少,大概看了,先提以下意见:
1、气提管与污泥管的连接位置错误码,
2、剖面图缺标高,各个地方都应该有标高标示,否则看不懂图,
3、沉淀池缺存泥斗角度,
4、清水池是如何出水的,不明确,
5、通风管缺管径,
6、生化池的进水槽出水槽尺寸不全
回复
4楼
画得还行,有详细的设计说明书没有。如有V型滤池\UASB方面的我也想了解一下。我的邮箱:ljhmiao@163.com
回复
5楼
你画的不行
回复
6楼
不可以这样设计
回复
7楼
清水池是如何出水的,不明确
回复
8楼
刚刚接触到这个行业,很多不懂的地方啊。
回复
9楼
谢谢楼主的图纸
回复
10楼
1.如果是厌氧消化,则沼气怎吗处理.
2.如果是好氧则充氧怎吗处理?
3.能否告知处理能否达到排放的水质达到国家二级标准?
回复
11楼
本图是一个很常规的做法,只能忽悠不懂的业主。最好有点新意。
回复