1、规定了6度时最小地震剪力系数为0.008,且是强条。
2、场地类别划分里增加了剪切波速大于800的Ⅰo类场地。
3、抗震等级划分里面为了跟建筑规范描述高层统一,增加了24米为划分界限。
4、抗震措施里面增加了一些7度0.15g和8度0.30g的特别要求。
5、地震效应内力调整系数,如柱端弯矩增大系数,梁端剪力增加系数有一定的提高。
6、地震反应谱曲线中系数计算公式有所调整。
7、剪力墙约束边缘构件的设置条件有二级扩大到了三级。
8、框架柱轴压比限值普遍严了 0.05.
9、确定了钢结构 的抗震等级
10、柱体积配箍率计算公式里面ft小于C35时按实际值取。fyv可以 大于300
回复
33楼
新抗规好厚啊!483页,还没细看加了些什么!
回复
34楼
正在学习,就是这边的土木币太不好赚了,越学感觉越需要学的东西多
回复
35楼
本人目前看了新抗规1-5章,发现以下几方面改动较大:
3.4.3 明确扭转位移比的计算方法:规定的水平力作用下;此外,楼盖的刚度可按实际情况确定而不限于刚度无限大假定
5.1.2 修改时程分析法的具体要求: “三组加速度时程曲线输入,计算结果宜取时程法的包络值和振型分解法的较大值”,另外增加了七组及七组以上的时程曲线和对平面投影尺寸很大的空间结构的要求。
5.2.5 明确剪重比调整的做法,具体可见条文说明。
6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,部分规定修改。(如地下一层柱上端和节点左右梁端实配的抗震受弯承载力之和应大于地上一层柱下端实配的抗震受弯承载力的1.3倍。)
回复
36楼
看贴必回帖,支持楼主,互励共勉!!
回复
37楼
1、3.9.4条,钢筋替换的要求又变了。这个08版的就变过一次,这次又调整了。钢筋强度又改回钢筋抗拉强度,去掉了应满足抗裂验算这个要求,仅满足最小配筋率就行,这个可是强条哟。
2、明确,6度区的不规则结构要进行抗震计算。
3、3.9.2-2,原一、二级框架结构钢筋抗震性能要求扩大到一、二、三级,这个也是强条。
回复
38楼
谢谢楼主 下载了
回复
39楼
剪力墙结构还是改变很多的
回复
40楼
暗住长短都不一样了
回复
41楼
楼梯计算考虑斜拉影响