42楼
同意楼上的观点。。。。
回复
43楼
1.内涂塑钢管一般用在室内管道上,DN100以下考虑成本一般采用丝扣连接,大于DN100一般采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接;
2.法兰连接一般需要供管厂商供货时直接带好法兰,因为现场焊法兰会损坏涂塑层,但时厂商供带法兰的成品管的话就需要事先提清楚需要的各管道长度;
3.沟槽(卡箍)连接比较简单,对内涂层不会有影响,外壁不论是镀锌或涂塑,卡痕一般不会使镀(涂)层破坏,若破坏,则须现场修补
4.对于大管径管道,鉴于对法兰、卡箍件材料要求及施工要求、难度均教高,所以有个别厂商开发出了焊接连接方法,具体方法是在厂里制作时在涂塑钢管管端先焊一端不锈钢管,然后再涂塑,到现场时由于管端是不锈钢管,所以焊接就不会破坏涂层。
5.如果是埋地管,考虑防腐要求一般外壁也会涂塑,连接时不管法兰还是卡箍其紧固件螺栓均要考虑防腐,如采用不锈钢螺栓,一般再在连接上加防腐层。
回复
44楼
一般的做法为DN<100时采取螺纹连接,DN≥100时采用卡箍连接或者是法兰连接。
但若是埋地的管道采用法兰连接,管道防腐3油2布。
回复
45楼
我有一点疑问在此补充下楼主,涂塑的还是比较好的,不管是丝扣、沟槽、或是焊接法兰。但如果是衬塑管呢,丝扣没问题,焊接法兰也没问题,沟槽施工时,压槽的时候是否会损坏里面的衬塑层?
回复
46楼
:) :) 知道了
回复
47楼
真的挺好的,呵呵
配排水好难啊 啊啊
回复
48楼
一般的做法为DN≤100时采取螺纹连接,DN>100时采用卡箍连接,卡箍连接滚槽时注意涂塑层的保护, 破坏出需要补涂。
回复
49楼
卡箍连接,或卡套连接。。。
回复
50楼
连接方式,我想做给排水的人都知道,楼主问的施连接处的防腐如何做?我想按规范施工的话,那咱们中国所有的工程至少有99.99%的工程不合格,所以一般情况下都不会作补涂这道手续
回复
51楼
小于100的一般采用丝接,大于100的采用卡箍连接,但是没做过防腐。
回复