看了本图觉得这图设计得好,很有参考价值:
1、消火栓系统管道的布置合理,采用了环状管网供水,供水安全可靠,符合规范要求;
2、喷淋系统管道各楼层的平面布置整齐且尺寸标注清楚,管径选择合理。
另外有点建议:在每个客房门及客房内厕所门前区增设一喷头,否则这个区域没有喷头保护。
回复
yjbao90
2006年03月10日 20:55:13
3楼
楼上提的很好 另外 客房内用的侧喷吗
回复
碧水
2006年03月12日 01:09:28
4楼
已下载,看看先。
回复
碧水
2006年03月12日 18:34:12
5楼
总的来说,图纸质量还可以。也有一些不完善的地方。
1.喷淋稳压管采用DN80即可。
2.喷淋系统泄压安全阀前应添加闸阀,考虑安全阀检修方便。
3.该工程已设自动喷水灭火系统,可一层商铺及部分办公室未设,不知设计师如何考虑的。
4.喷淋系统最不利点设末端试水装置,其余分区可设试水阀。
5.湿式报警阀平面图未表示,且两报警阀安装间距不够。
6.生活水箱应与建筑本体结构分开。
7.消火栓XL-1管道布置在配电房。
8.消火栓图例不符合国家制图标准,暗敷侧墙的消火栓可能会造成施工单位不知消火栓门的朝向。
9.热水管与回水管线型最好分开。
10.客房部分喷头建议采用侧喷。
11.屋面生活水箱进水采用水泵供水,进水管出不应加浮球阀。
12.消防泵吸水管管径偏小。
13.喷淋稳压系统接管有误,且止回阀应与闸阀位置互换。

个人意见,欢迎讨论。
回复
zlm197905
2006年03月12日 20:44:43
6楼
我只是想知道这个消火栓系统不用稳压吗?
回复
zlm197905
2006年03月12日 20:53:00
7楼
还有个问题想问问楼主,你的热水水箱同时接了一个冷水管一个回水管还有一个供水管,我想知道怎么多水管接到水箱里面你如果保证水箱里面水的温度。
回复
isky
2006年03月12日 23:49:19
8楼
第一次审图,不妥处大家见谅,共同学习提高
1.卫生间四给排水大样图 污废未分流 DN110表示方法错误
2.天面水箱、热水锅炉房平面图 喷林稳压泵吸水管,出水管接法不妥
3.一层卫生间排水需独立排出,不直接可接入立管
4.一层给排水平面图中 立管到一层需转移到偏僻处,,不可立在当中
影响空间使用功能
5.喷林管到水利报警阀前需要双入进水
6。四层消防给排水平面图 喷林立管位置太差
7.四层消防给排水平面图 喷林没有DN25末端试水装置,DN50的泻水阀
8.喷林需要稳压系统,难道消火栓系统不用,建议核查计算
回复
muyang2099
2006年05月28日 15:52:37
9楼
不是很懂,看楼上的朋友们说好,就先下下来看看。以后请各位多指导。
回复
cjqgcb
2007年03月02日 12:42:45
10楼
谢谢 你的这套图纸挺不错的,对我很有参考价值,对我的设计有很大的帮助,在此多谢了!!!!
回复
haichao1314
2007年03月08日 17:10:46
11楼
thank