求解!漏电开关问题!
cbekthh
cbekthh Lv.2
2010年10月14日 22:10:10
只看楼主

常用漏电开关,有1P+N有3P+N。有2P有4P。其区别是N线与其它相断与不断。我不明白的是为什么N线不断,这样有什么作用和目的,一直明白!

常用漏电开关,有1P+N有3P+N。有2P有4P。其区别是N线与其它相断与不断。我不明白的是为什么N线不断,这样有什么作用和目的,一直明白!
cbekthh
2010年10月14日 22:11:47
2楼
自己顶一下,最后一句少打一个字,一直不明白哦!
回复
huangchmin
2010年10月15日 09:23:07
3楼
N线有时也当PE线用 这时不可以断
N线不断 节约成本吧
回复
yaoxiaopeng
2010年10月15日 09:39:17
4楼
不管1P+N,3P+N哪一种。N线都不断:handshake
回复
yaoxiaopeng
2010年10月15日 09:41:54
5楼
漏电开关,零线脱扣器需要它。
回复
yaoguizhong213
2010年10月15日 10:04:14
6楼
零线不能断,保护用,另外,断了会发生零点偏移。
回复
dtl313
2010年10月15日 19:43:34
7楼
N线一般不能断,至少不能在L线断开之前断,特别是3P+N的。如果N线断了,单相用电器可能被加上380V的电压。你可以画图分析看看。
回复
dianqipanli
2010年10月15日 21:51:47
8楼
三相四线电路中,N线为工作接零,在三相不平衡系统中,如果断了,将会引起一相电压升高,造成事故。所以三相四线系统中零线不得断开,一般使用3P或3P+N空开,防止零线断开。但是《民用建筑电气设计规范》中7.5.3条2.款:TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;《施工现场临时用电安全技术规范》中8.2.2条3款:隔离开关........。并能同时断开电源所有极的隔离电器。故民电中7.5.1条7款规定:多极电器所有极上的动触头应机械联动,并应可靠地同时闭合和断开,仅用于中性导体的触头应在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。
回复
cbekthh
2010年10月16日 12:44:06
9楼
明白些了,谢谢
回复
cbekthh
2010年10月16日 12:48:07
10楼
说的有道理!
回复
charming8888
2010年10月16日 13:33:01
11楼
没接触过,学习一下