图纸简介: 做得比较详细的消防、喷淋图纸。六层建筑,建筑高度为23.7m,建筑面积约为7527m2。其中一、二层为酒楼,三至六层为客房,请大家多发表发表看法。 附件名:20052221109033629651.zip 文件大小:528K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

做得比较详细的消防、喷淋图纸。六层建筑,建筑高度为23.7m,建筑面积约为7527m 2。其中一、二层为酒楼,三至六层为客房,请大家多发表发表看法。



附件名:20052221109033629651.zip

文件大小:528K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
fengmin206
2006年02月27日 16:55:15
2楼
本人认真仔细的阅读了本套图纸,有以下的个人观点:
1、这份图纸总的来说质量是相当高的,设计人员具有较为丰富的经验。
2、水泵房的设备布置基本完整,也有大样图。
也有些不足之处:
(1)泵房进水管管底(口)应高出水池溢流水位2.5倍管径,以防止生活给水的污染。图纸上设计未达到这个高差。
(2)剖面图上未表示清楚试泵回流管与水泵出水管的具体连接位置。
回复
lilining
2006年03月16日 17:14:14
3楼
非常不错的图纸,很整洁、干练!图纸也齐全!显示设计人的深厚的画图功底和经验!
但对此图,我还是想提一下我的看法,供大家参考:
1、喷水强度为6L/min.m2,作用面积为160平方时,其自动喷水灭火系统设计流量应为21.28L/S。
如果以设计流量为30L/S(此时喷水强度为8L/min.m2,实为27.82L/S),喷淋泵出水管管径才
DN100?是否太小?当流量为25L/S,管径为DN100时,在水力计算表中是查不到其流速的!应该说
明流速过大,即管径太小!
2、喷淋系统中,消防水泵接合器的作用是向系统内增加水压和水量。其作用表现在:当消防泵均
发生故障时,消防车从室外消火栓上取水,通过水泵接合器将水加压送至喷淋管网;由于火势
较大,消防泵启动正常运行,当系统的实际需水量大于系统设计流量时,这时需要消防水泵接
合器将水加压送至喷淋管网!根据我国水泵接合器 在系统的作用,水泵接合器应设置在消防
泵出水管上,且宜设在报警阀组的前面。图中水泵接合器设在报警阀组后面不妥!
3、我国在工程实践中是依据消防主泵的额定压力为依据,稳压泵的额定压力比主泵的额定压力高
0.1~02MPa!但图中稳压泵的额定压力比主泵的压力低,应该不妥当!
回复
lilining
2006年03月16日 17:20:09
4楼
补充一点:消防泵出水管才DN80?设计的室内消防用水量为15L/S哦,同样管径太小啊!!
回复
lujunjie-luhai
2007年01月13日 13:27:44
5楼
我要下栽消防喷淋施工图
回复
lujunjie-luhai
2007年01月13日 13:32:58
6楼
消防喷淋施工图
回复
optimis
2007年01月15日 10:45:38
7楼
一句话```
顶你``
回复
zhaiying19840315
2007年01月15日 16:38:01
8楼
成套的图纸很好,可以从各个角度看,希望以后我也能够作出这样的图纸来谢谢楼主的共享啊,希望以后可以多多拿来一起分享
回复
javelly
2007年03月15日 10:31:45
9楼
喷水强度为6L/min.m2,作用面积为160平方时,其自动喷水灭火系统设计流量应为21.28L/S。
如果以设计流量为30L/S(此时喷水强度为8L/min.m2,实为27.82L/S),喷淋泵出水管管径才
DN100?是否太小?当流量为25L/S,管径为DN100时,在水力计算表中是查不到其流速的!应该说
明流速过大,即管径太小!
回复