重庆市某给水厂平面及高程图
ljf533
ljf533 Lv.4
2005年03月30日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 设计流量15000立方米/d,构筑物为逆向流斜管预沉池,管式静态混合器;絮凝沉淀池;重力市无阀滤池和清水池请大家一起来评论交流。 附件名:2005291107952954998.zip 文件大小:64K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

设计流量15000立方米/d,构筑物为逆向流斜管预沉池,管式静态混合器;絮凝沉淀池;重力市无阀滤池和清水池
请大家一起来评论交流。



附件名:2005291107952954998.zip

文件大小:64K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hcc256
2006年05月26日 18:39:12
12楼
我毕业设计做的A/A/O,不知能否把相关图纸贴一下,谢拉
回复
fsgeo
2006年06月03日 18:21:34
13楼
我真需要,正好有一个水厂的项目,平面布局研究一下,真是太感谢了.
回复
cx3015988
2006年06月09日 15:25:03
14楼
大苏打的犯得上是 大师傅
回复
cx3015988
2006年06月09日 15:25:34
15楼
我真需要,正好有一个水厂的项目,平面布局研究一下,真是太感谢了.
回复
sm3150765
2006年08月23日 14:41:01
16楼
我是新来的希望可以提供更多的资料学习,希望大家给我们这些新手多多的支持。下次在来
回复
sm3150765
2006年08月23日 14:43:02
17楼
希望今后提供更好的资料来帮助我们提高知识水平。
回复
iclll
2006年08月23日 17:57:26
18楼
小问题:
》厂区没有分出生活区和生产区,办公楼与食堂、宿舍距离过远。
》预沉池周边地坪标高7.0,与厂区其他地块4.9、4.9的标高如何衔接过度?总平上没有反映。
》清水池完全可以建成半地下式,没必要建全地下式,全地下式浪费水头,开挖工程量大。
》厂区排水方向,与地坪标高走向相反,不妥。
》二泵房四根进水管应都连通。
》两个清水池进水管道应连通。
》中间几个主要生产构筑物没有交通道路到达。
》原来是毕业设计。。。
回复
iclll
2006年08月23日 18:00:07
19楼


补充一点:不认为本图很好,如果从经验不多的设计人员角来看度,而不是学生角度看。
回复
iclll
2006年08月24日 09:30:06
20楼
建议:现在可以从google earth上看到很多污水厂的卫星图片,对于我们做总图还是很有帮助的。可以看看http://co.163.com/forum/content/1559_387028_1.htm
回复
peakye
2006年08月24日 12:37:27
21楼

非常支持楼主的意见。
大型的给水厂在上面可以看的很清楚。如果参观过几个水厂的话,应该能对上面的构筑物进行辨认。