布桩时到底用D+L还是Nmax更合理?
moonjianghe
moonjianghe Lv.10
2010年10月14日 16:28:19
只看楼主

我们通常做法是将D+L组合下的底柱力除以1.25,然后与桩的竖向承载力设计值相比较,得出桩的根数现在有三点疑问:一,D+L组合下得出的轴力,应该属于轴心竖向力?一,桩基规范 5.2.1规定,有地震作用效应组合时,才用N<=1.25R 。D+L荷载组合时,并没有考虑地震效应组合。此时直接用 y[sub]o[/sub]N<=N设计?二,上次审图意见直接询问我们,为什么不用Nmax进行设计。用D+L和用Nmax,到底有什么区别?

我们通常做法是
将D+L组合下的底柱力除以1.25,然后与桩的竖向承载力设计值相比较,得出桩的根数
现在有三点疑问:
一,D+L组合下得出的轴力,应该属于轴心竖向力?
一,桩基规范 5.2.1规定,有地震作用效应组合时,才用N<=1.25R 。D+L荷载组合时,并没有考虑地震效应组合。此时直接用 y[sub]o[/sub]N<=N设计?
二,上次审图意见直接询问我们,为什么不用Nmax进行设计。用D+L和用Nmax,到底有什么区别?

从公式看,二者安全储备,其实还是D+L更加安全。

D+L排桩在6度区,多层应该影响不大,

高地震区,或者高层风荷载起控制作用的时候就会偏不安全。

正确的应该jccad里读出标准组合来排桩,当然也要分清楚组合里含不含有地震力区别分析。
免费打赏
david__kk
2013年11月20日 12:07:17
22楼
学些了,谢谢。
回复
jingshenyiai
2013年11月20日 12:19:42
23楼
路过学习:)
回复
swjtucyk
2013年11月20日 12:29:34
24楼
路过,学习。。。
回复
cdmgjifhger
2013年11月20日 12:50:12
25楼
女孩找个好老公嫁人得了,学的好不如嫁的好!
回复
makuanyun770821
2013年11月20日 13:19:31
26楼
D+L比较合适。
回复
co1434461254884
2016年05月12日 16:10:24
27楼
3D3S怎么怎么办,没有JCCAD功能