我们通常做法是将D+L组合下的底柱力除以1.25,然后与桩的竖向承载力设计值相比较,得出桩的根数现在有三点疑问:一,D+L组合下得出的轴力,应该属于轴心竖向力?一,桩基规范 5.2.1规定,有地震作用效应组合时,才用N<=1.25R 。D+L荷载组合时,并没有考虑地震效应组合。此时直接用 y[sub]o[/sub]N<=N设计?二,上次审图意见直接询问我们,为什么不用Nmax进行设计。用D+L和用Nmax,到底有什么区别?
我们通常做法是
将D+L组合下的底柱力除以1.25,然后与桩的竖向承载力设计值相比较,得出桩的根数
现在有三点疑问:
一,D+L组合下得出的轴力,应该属于轴心竖向力?
一,桩基规范 5.2.1规定,有地震作用效应组合时,才用N<=1.25R 。D+L荷载组合时,并没有考虑地震效应组合。此时直接用 y[sub]o[/sub]N<=N设计?
二,上次审图意见直接询问我们,为什么不用Nmax进行设计。用D+L和用Nmax,到底有什么区别?
从公式看,二者安全储备,其实还是D+L更加安全。
D+L排桩在6度区,多层应该影响不大,
高地震区,或者高层风荷载起控制作用的时候就会偏不安全。
正确的应该jccad里读出标准组合来排桩,当然也要分清楚组合里含不含有地震力区别分析。
2楼
地下室砼剪力墙开裂问题
地下室砼剪力墙外保护层为50MM,现设计要求增加40*40的钢筋网片,另还注明如有其他好的办法,可取消钢筋网片。请各位同行明示
回复
3楼
楼上答非所问嘛,我一般都是用D+L的布桩
回复
4楼
同问,若是独立基础应该选哪个呢?D+L还是Nmax
回复
5楼
D+L/1.25,我不清楚是否是楼主弄错了???
D+L他就是恒载和活载加一起而没组合风和地震力的标准值。而标准值本来就是对应桩的特征值(一般说桩就是极限值和特征值的吧),如果有地下室,尤其是顶板是嵌固端,那么柱底风荷载的影响就更小了。而验算地震力组合,他桩的承载力也是会有系数放大,所以一般都能满足(除非0.3,0.4g的地区)。所以一般做设计有人也会用D+L来确定桩数和天然基础的底面积。不过现在JCCAD那么方便,直接打标准组合的Nmax也是很快的。
回复
6楼
JCCAD的值只是中间值!
回复
7楼
从整个的荷载组合来看的话 1.0(恒+活)布桩应该是没问题的,也就是对应的标准组合
回复
8楼
两个都不合适,即使要用也应该是(D+L)/1.25;采用JCCAD中的标准组合下组大轴力是最正确的,毕竟桩数确定,是用的标准组合内力,而不是其他组合
回复
9楼
用Nmax,对应的是桩基承载力设计值
回复
10楼
边走边学,活学活用!
回复
11楼
我输入地勘资料,自己计算
回复