某污水处理厂紫外线消毒
limengchun
limengchun Lv.2
2004年12月07日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 某市政污水处理厂消毒,规模13万吨/天。 附件名:200411121100188822025.zip 文件大小:238K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某市政污水处理厂消毒,规模13万吨/天。



附件名:200411121100188822025.zip

文件大小:238K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
peakye
2006年09月07日 11:57:59
2楼
图纸画的比较详细了。但是感觉这个是厂家提供的图纸。并非最后正式的污水厂施工图。
个人建议:
1、两个廊道进口宜设闸门,预留木板闸槽即可。便于简单维修。
2、中间可以根据水质情况,考虑是否做超越渠。
3、材料表不够详细。
4、缺少地面标高。
回复
guchunbo
2006年10月24日 09:53:26
3楼
ding
回复
cf.hnu
2006年11月02日 10:57:34
4楼
正好需要,谢谢了
回复
tomorrow1001
2006年11月03日 13:58:54
5楼
站上每天发布大量紧急设备采购信息,现免费企业用户可向采购用户在线报价!马上试试!
回复
huangshenghuanbao
2007年08月01日 13:02:30
6楼
图纸画的比较详细了
回复
dabingwang
2007年08月19日 00:23:08
7楼
两个廊道进口宜设闸门,预留木板闸槽即可。便于简单维修。这个建议很好!
回复
tzd0823
2007年12月21日 15:22:10
8楼
不错
回复
hny1999
2008年03月04日 16:14:33
9楼
图纸画的比较详细了。但是感觉这个是厂家提供的图纸。并非最后正式的污水厂施工图。
个人建议:
1、两个廊道进口宜设闸门,预留木板闸槽即可。便于简单维修。
2、中间可以根据水质情况,考虑是否做超越渠。
3、材料表不够详细。
4、缺少地面标高。

我的看法是,标高已经很明确了
2.进水端要设闸门,不只是检修的需要
3.应设2组,从这点可看出这是厂家的图,不过人家有一边是空的,应该是没画或预留。
4.出水端的设计不够详细,也不符合要求,这也看出这是厂家的图
5.见笑了
回复
h313325693
2008年05月11日 01:46:49
10楼
回复
1984021125
2008年06月19日 16:03:30
11楼
不错,学习
回复