高层单元式住宅消火栓如何设置?
xwf
xwf Lv.3
2002年04月16日 19:46:45
来自于企业招聘
只看楼主

有一幢高层单元式住宅--只有一个单元,一梯二户,入户门紧挨电梯,该处无空间,请教各位消火栓应该如何设置?

有一幢高层单元式住宅--只有一个单元,一梯二户,入户门紧挨电梯,该处无空间,请教各位消火栓应该如何设置?
xwf
2002年04月17日 21:19:54
2楼
没有哪位高手做过吗?谈谈想法也可以?请赐教!
回复
xwf
2002年04月18日 00:31:11
3楼
我看过以前众位所述,对高层单元式住宅多数赞成双阀双栓,几个单元之间可以形成环状网,但如果只有一个单元如何满足规范要求?况且,目前全国好多地区都基本上不用双阀双栓(除了规范中允许部分外)。
回复
wf
2002年04月18日 08:21:37
4楼
能否设置在楼梯平台呢?
回复
lljjxx
2002年04月18日 09:23:43
5楼
同意楼上的建议,但消火栓要暗装为宜,要考虑通行方便。另外也可向消防建审部门咨询。
回复
sunchenyi
2002年04月18日 17:13:09
6楼
设在楼梯平台
回复
ouyibing
2002年04月18日 19:07:03
7楼
我都设在楼梯平台
回复
xwf
2002年04月18日 22:38:39
8楼
2.80m层高,平台与楼板面高差为1.40m,如果减去0.40m的梁,只剩下1m高度,若消火栓暗装如何能满足规范1.10m要求?且如何实现环状网?
回复
dannyzai
2002年04月29日 18:01:02
9楼
没办法就明(装)他妈妈!!
回复
老令
2002年04月29日 18:43:45
10楼
你们哪里的结构人太差,梁可以切断,上下搭接。要不就明装。要不就装在地上,栓口尽量贴梁底水龙带在下面。
回复
water bull
2002年05月11日 18:03:15
11楼
高规上消火栓单立管可以不成环的呀
回复

相关推荐

APP内打开