住宅小区给排水总图
zzl88
zzl88 Lv.3
2004年06月21日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 住宅小区给排水总平面图施工图。 附件名:20046171087462235466.zip 文件大小:225K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

住宅小区给排水总平面图施工图。



附件名:20046171087462235466.zip

文件大小:225K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
roosterwater
2006年09月03日 12:58:28
12楼
300的管道0.006的坡度,太高了吧,0.003就可以了
回复
roosterwater
2006年09月03日 12:59:00
13楼
等等,还有很多!
回复
banque
2006年12月20日 11:16:53
14楼
学规划的 但是专项做得不多 也不是很熟悉 下点图回去研究 谢谢楼住了
回复
oyoung0086
2006年12月20日 15:11:00
15楼
由于工作需要,土木相关专业的知识又缺乏,所有求助于土木在线,
在这里学到很多的知识,谢谢!
回复
hai_174
2006年12月22日 09:13:10
16楼
在此发表评论!
回复
zhenghualun
2006年12月22日 09:29:49
17楼
roosterwater 认为 [引用] 2006-09-03 12:58:2
300的管道0.006的坡度,太高了吧,0.003就可以了

==========================
坡度不是控制流速,查表出来的吗?
还能自己定哦
回复
zhenghualun
2006年12月22日 09:31:48
18楼
300的管道0.006的坡度,太高了吧,0.003就可以了
=============================
坡度不是控制流速,查水利计算表查出来的吗?
怎么还可以自己定啊?
回复
jianbuocas
2007年01月10日 21:26:06
19楼
非常感谢楼主的图纸,我是新手正在学习平面布置呢,呵呵请多多帮助
回复
fay112
2007年01月13日 14:45:22
20楼
在此发表评论!粗略看了一下,几点个人看法供同行参考:
1.图面.系统瞒清晰.
2.应该是前些年设计的项目,不满足现行设计规范GB50015-2003及自喷规范中的部分内容:如生活水箱单设(与消防分开),危险等级的参数取值等.
3.设计说明中:管道标高的描述不满足给排水制图标准GB/T50106-2001第2.3.3条.
4.未交代工程概况及建筑物定性不便于消防水量的核对.
5.未交代市政供水压力,1~5市政直供的依据.
回复