拿位大师能告知在采暖热负荷估算时水厂滤站部分每平米取多少90W?如在山东潍坊管径在估算时跟热负荷关系?由于本人初来乍到清高手指点谢谢!

拿位大师能告知在采暖热负荷估算时水厂滤站部分每平米取多少90W?如在山东潍坊
管径在估算时跟热负荷关系?
由于本人初来乍到清高手指点
谢谢!
免费打赏
张羽
2002年04月16日 15:17:53
2楼
每平方多少瓦要看维护结构等等因素,水厂的泵站室内设计温度应该不会很高,90W是偏大了。一般民居大概是60W一平方左右,工厂里应该低于这个数。
根据负荷和供回水温差算出水量,由水量根据管网平衡算出管径,如果你有时间的话。要快的话查手册好了。建议看陆耀庆编的红色皮的那本大手册。
回复
开拓
2002年04月16日 21:37:50
3楼
谢谢张大师
由于我计算出的热负荷太高(原因可能是:1滤池的门窗太多热负荷高正常2,采用的《建筑采暖设计》(郭骏 编1987年版)不太合适或我取的系数不合适)
那位大师提供个例子
我取滤站设计室温15度偏高吗
期待各位的指点

回复
pipecad
2002年04月17日 14:14:39
4楼
如果热负荷是规规矩矩计算出的,就以计算为准,不必理会专家们提供的热指标;室内温度如果有人值班的话15度并不高。
回复
张羽
2002年04月18日 11:17:34
5楼
大空间?
如果是大空间的话建议采用辐射采暖,没必要整个空间都保持一个温度,太浪费。没有人的地方按5度设计即可。
按你所说这种房间没有面积热指标可言。算出来多少就多少,相信自己算的数据。