《建筑物防雷设计规范》第3。2。4条里: 五 防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,。。。。。略第3。3。4条里: 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。第3。4。2条里: 在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。我想问一下,这里的“围绕建筑物”指的是在建筑物外,距建筑物3M敷设呢?还是指沿着建筑物外墙下的地梁敷设呢?或这两者均可?
《建筑物防雷设计规范》
第3。2。我觉得沿着建筑物外墙下的地梁敷设就可以,这样还可以利用地梁内的钢筋。可我也看到过高层建筑图纸,在建筑物外敷设了一圈人工接地体,我不知道这样做是不是合理,必须要这样做吗?
想听听各位的想法,谢谢!
12楼
注意“围绕”这个词,我觉得因该指的是建筑物外围
回复
13楼
谁能给个权威的结论,并说一下道理呀!
等待中!
回复
14楼
设不设人工接地体,要看你的自然接地体是否满足规范的阻值要求。
关于人工接地体距离建筑物的距离,规范中没找到具体的尺寸要求。一般采用3米,是为了施工中不影响基础。
室外做一圈,是为了均压;另外,你可以算一下,这要比直线布置阻值小很多。
回复
15楼
我原来的表达不够清楚,现在重新整理一下思路,继续请教。
我很想知道,在建筑物外敷设一圈人工接地体,是不是必须的?可不可以不这样做?
我总结了一下各位的回复。对于环形接地体的作用,大家有两种解释,一种是均压作用,另外一种是作为接地体。
我觉得不论从哪个角度出发,好象都不是一定要做人工接地体。
如考虑均压,现在的建筑物都进行总等电位联结,这是其一;其二是利用建筑物地梁内钢筋沿建筑物连接一圈,完全可以起到均压的作用。举例:一桩基础的多层住宅,现在都是利用基础内与地梁内钢筋,还有人因为考虑均压而做人工接地体了吗?
如考虑作为接地体,那一样可以利用建筑物基础内钢筋做接地体呀。对于有防水绝缘层的需要单独做接地的说法,我不赞成。而且我还翻了防类规范的条文解释,并不认为防水层对接地效果有很大的影响。顺便问一下,对于有地下室的高层建筑,你们单独做人工接地体吗?
我想我表达清楚我的疑问了,请指教,谢谢!
回复
16楼
自己顶出来,希望高手解答!
回复
17楼
不是高手也可掺和一下.
我的想法更接近楼主自己的理解,板形,条形基础,甚至桩基钢筋均可做接地体,但接地电阻应符合要求(一般均可满足),否则应加装人工接地体.加装的人工接地体以环型更为普遍,不必要求距建筑物外墙3米,因为3米的要求基于建筑物室内跨步电压的防范,利用基础作接地,最好是将基础梁纵横联接为网格以均压.加装的人工接地体通常也是在地槽基础回填时沿地槽外沿敷设,深度可大一些,安全更不成问题.
回复
18楼
可以利用地梁里面的钢筋做接地网。我一直是这么做的。
回复
19楼
我从来都没做过外围接地体,都是利用地梁主金
回复
20楼
我做接地设计时,建筑物外环人工接地体经常做上。是不是必须做也不是很清楚,很希望有高手给解释清楚一下啊。
我个人理解在建筑物外敷设一圈人工接地体是非常有必要的。
回复
21楼
无外绝缘的结构体做接地就可以了,此时不用做,有外绝缘的肯定要做
回复