我厂的电容补偿柜经常出现问题,电容或者熔断器烧毁,电容是ABB的30kVAR,熔断器80A,请教可能是什么原因
我厂的电容补偿柜经常出现问题,电容或者熔断器烧毁,电容是ABB的30kVAR,熔断器80A,请教可能是什么原因
2楼
可能原因:
1.合闸涌流。可用电容专用接触器,也可用限流电抗器。
2.谐波。
3.过压。
回复
3楼
有人说是因为单个电容太大,导致投入和退出时电流太大,有没有可能是这个原因?
回复
4楼
应该不存在这个问题!
如果是工厂测一下谐波!
回复
5楼
1.电容是否经常投切?
2.是否有谐波的影响?
如果是第一种情况,把电容换少一点的。
如果是第二种情况,加电抗器。
回复
6楼
我们单位是卷烟厂,电容投切可能比较频繁,一天每组至少投切一次
回复
7楼
那可能是缺少必要的保护,或操作不是太合理.
回复
8楼
卷烟厂有什么设备,是不是带有冲击性的?????
回复
9楼
加一个电抗器就解决了
回复
10楼
调整一下功率因数,减少启动次数。
回复
11楼
不可能是这个原因,电容柜现在基本上是自动投切,除非电容是手动投切有这个可能。
回复