有奖问答
dengzhenchang
2006年02月16日 15:49:41
只看楼主

我是做空调的,目前有一个地表水热泵项目,需要从河里取水利用。该河水宽3.5米,冬季水深0.9米,河水流速在3m/s以上。现在构筑物作法:在河边做一"八"字型取水口,取水口距离水泵33米,水量500m3/h,管径DN300,在运行中,河水携带的泥沙、杂草、树叶、悬浮物等进入系统造成系统过滤器经常杜塞,导致水量减小。现在拟在河边做个沉砂池,但是缺乏经验,请问如何取水,能避免将泥沙吸入水泵内?沉沙池采用什么方式?具体该怎么做?(目的要把d〉0.4mm的沙粒沉降掉)

2006年02月16日 16:46:01
2楼
很简单哦,做个沉砂池就好了
回复
hansd2000
2006年02月16日 17:01:11
3楼
可以把沉沙池内底板高程做的比泵室内底板高程稍底10~20cm.
回复
正午焰阳
2006年04月10日 13:04:58
4楼
河水携带的泥沙、杂草、树叶、悬浮物等在做沉砂池个后可以减少一部份,在沉砂池边上在做个2次沉淀池就可以完全解决这个问题了!
回复
q123xin
2006年05月18日 15:39:42
5楼
从水力学角度,应该选取河道凹岸,此处流速较快,泥沙不容易淤积,一般河道主流在枯水期都位于凹岸,并且进水条件较好!建议你参考一下水电站沉沙池设计规范和治河泥沙等专业书籍!