电视分支器箱、电话交接箱、网络配线架等弱电设备箱需要连接到总等电位联结板上吗?
电视分支器箱、电话交接箱、网络配线架等弱电设备箱需要连接到总等电位联结板上吗?
2楼
总等电位联结板?
回复
3楼
总等电位联结端子板
回复
4楼
不知道你工程的具体情况,你可以参考GB《50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范》,条文说明里有示意图。
回复
5楼
一般情况下,应当接到总等电位联结端子上。极特殊例外。
回复
6楼
更多情况是很少做联结方面的设计工作。
回复
7楼
我感觉应该联结
回复
8楼
我感觉要联结
回复
9楼
不一定要连到端板,连通就可以了
回复
10楼
机房时设接地端子,与其连通即与MEB连通了.不需直接连接MEB.
回复
11楼
这些设备肯定放在电井内吧,电井内设接地模块,接地模块和基础相连,设备外壳与接地模块连接就OK,这是我的做法