我知道所有入户的水暖金属管道都应该做等电位联结,我疑惑的是具体的联结方法,是必须要联结到总等电位端子板上,还是可以就近联结到基础地梁内的主筋上(接地极为利用建筑物基础)?

我知道所有入户的水暖金属管道都应该做等电位联结,我疑惑的是具体的联结方法,是必须要联结到总等电位端子板上,还是可以就近联结到基础地梁内的主筋上(接地极为利用建筑物基础)?
免费打赏
yeyuping2008
2010年10月13日 16:15:24
2楼
本人觉得可以就近联结,因为整个建筑的钢筋网是联通的
回复
1325liu
2010年10月13日 21:54:52
3楼



我看到一个图纸,上面显示所有的管线都是先与总端子板联结的,我就是想如果能直接和基础地梁主筋联结的话,那样会省不少扁钢以及人工。
回复
hero_2008
2010年10月13日 22:45:22
4楼
等电位联接不可图省事。
给、排水管道应用等电位联接线与等电位端子排连接。
具体做法请见标准图集02D501-2 等电位联结安装
回复
iamcmh
2010年10月14日 09:02:07
5楼
在功能上是可以的。
不过现在随着对等电位联结的重视,规范的编者更倾向于使用电气专业专用的联结,以方便维护检修,提高保险度。
以前的规范,如建筑物防雷设计规范,图例中还是用结构钢筋做等电位联结线呢。现在的规范和图集,基本上都是独立敷设了。
回复
xingtianyiyi
2010年10月20日 18:06:29
6楼
等电位箱内的铜排叫汇流排,各个接地点与汇流排连接,可以减少电位差。虽然理论上基础钢筋全是联通的,可是电阻不同,仍旧会产生电位的。
回复
pingbook
2010年10月20日 21:27:36
7楼
钢筋网是联通的
回复
zhao144731
2010年10月21日 09:25:52
8楼
给、排水管道应用等电位联接线与等电位端子排连接。
请问还要敷设管子吗 我也为这事头疼
回复
zzuzb
2010年10月21日 10:56:02
9楼

同意这种观点。还不是省略的好。毕竟安全第一。
回复
always-trying
2010年10月22日 09:24:20
10楼
国标图集上是接到等电位箱上的。如果基础是独立基础的话,管道直接就近连入基础是不是不太合适?没有做好可靠的等电位?求解中。
回复
duanyu1984
2010年10月22日 12:19:30
11楼




哪本规范要求独立敷设了 说说看 我遇到的都是利用钢筋的啊