设备布置复杂,有大有小,所以模块的节点等很乱。现在在节点计算中,抗震上有几个梁一直过不去,谁帮忙看下怎么修改啊,顺便看看别的地方还有需要改的没有
设备布置复杂,有大有小,所以模块的节点等很乱。现在在节点计算中,抗震上有几个梁一直过不去,谁帮忙看下怎么修改啊,顺便看看别的地方还有需要改的没有
2楼
没说清楚是用什么计算的?
刚看了一下,不了解你在上面放的是什么设备,是什么工况,不好说好不好,工业结构首先要满足设备要求,过不去就加大一点,现在也不算大,而且你计算中显示红色也不一定就是计算不通过,我看到的只有支撑是红的,你你查一下.可能都是长细比的问题,按受拉构件也许是够的,另外感觉构件偏大.
[
本帖最后由 yfs007 于 2010-10-13 16:56 编辑 ]
回复
3楼
谢谢 版主!改天再请教!
回复