请较自喷管径问题
baby
baby Lv.2
2002年04月12日 06:45:53
只看楼主

自喷规程规定中危险级64个喷头采用DN100,32个采用DN80,计算书却20个左右采用DN100,不知各位如何处理?

自喷规程规定中危险级64个喷头采用DN100,32个采用DN80,计算书却20个左右采用DN100,不知各位如何处理?
免费打赏
clxtwolf
2002年04月12日 09:24:16
2楼
"自喷规程规定中危险级64个喷头采用DN100,32个采用DN80,计算书却20个左右采用DN100,不知各位如何处理? "

提醒一下:中危级的设计作用保护面积里不可能有64个喷头同时开放出水吧,按一个喷头1L/s估算的话,系统流量不会有64L/s这么大吧,计算书用20个喷头计算,是按系统设计秒流量来确定的,当然也要考虑设计作用保护面积里的喷头数量才更为合理。你可以查一下水力计算表,20L/s的流量对应DN100的流速是多少、水力损失是多少就明白了。
回复
鸿业gps
2002年04月12日 09:29:38
3楼
中危险级64个喷头,DN100管道,这是不可能的,中危险级不可能有64个喷头同时动作,要是64个喷头同时动作,他们的保护面积该是多少啊?看看新规范和条文说明,这个问题的答案就很明确了。
回复

相关推荐

APP内打开