预应力空心板表示方法,急!急!急!
djq666
djq666 Lv.2
2006年02月14日 22:35:20
来自于砖混结构
只看楼主

请教,现在02G09图集规定的空心板标志长度都是2.7 3.3 3.6 3.9m等符合模数的长度,但如果大开间的房间设花篮梁,则长度则减少240mm,请教该长度如何表示?

请教,现在02G09图集规定的空心板标志长度都是2.7 3.3 3.6 3.9m等符合模数的长度,但如果大开间的房间设花篮梁,则长度则减少240mm,请教该长度如何表示?
免费打赏
djq666
2006年02月14日 22:42:44
2楼
如YBB3062表示3000长,600宽,2级荷载。但如花篮梁将板实际长度为2760-20长,请问选用何种板,如何表示?
回复
sunwaygogo
2006年02月15日 13:49:01
3楼


只要注明:实际板长由标注板长减短20mm即可
回复
cmg_saint
2006年02月15日 15:12:09
4楼

我一般是在斜杠上写多少块YKB3062,在需要标明板长的斜杠下写板长XXX,但有一个问题是,YKB板长比实际板长短80,(设了胡子筋)如3000板只有2920长,板长要写明白。若梁宽300,两端有梁,则板实长2620,或板长2920-300=2620
回复
mhd10231980
2008年12月09日 21:48:15
5楼
谢谢,真是好书呀,能下来不。
回复
jj1020
2008年12月10日 17:54:07
6楼
画法参见《建筑结构制图标准》(GB/T50105)【2.0.9】

不标准的板,单独注明板长度
回复
cqlxy18
2009年09月06日 21:03:27
7楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :time: :) :time: