3层学生公寓,单层2300㎡,总高度11.7m,建筑体积约26910m³ 室内消火栓用水量15L/s,室外消火栓用水量25L/s 3层栓口高度8.3m,市政供水压力约30m疑问:1.室内消火栓能否用市政水直供,压力能满足要求吗? 压力够用的话,能否从市政给水直接引出消防的引入管,设置管道倒流防止器吗? 压力不够是否得用临时高压消防水泵+消防水箱+消防水池? 2.是否设置试验消火栓,屋面非上人,若设试验消火栓,放在哪里?
3层学生公寓,单层2300㎡,总高度11.7m,建筑体积约26910m³
室内消火栓用水量15L/s,室外消火栓用水量25L/s
3层栓口高度8.3m,市政供水压力约30m
疑问:1.室内消火栓能否用市政水直供,压力能满足要求吗?
压力够用的话,能否从市政给水直接引出消防的引入管,设置管道倒流防止器吗?
压力不够是否得用临时高压消防水泵+消防水箱+消防水池?
2.是否设置试验消火栓,屋面非上人,若设试验消火栓,放在哪里?
谢谢
2楼
谢谢版主
2。如果实验消火栓放在屋面上不会冻坏吗?里面一直有水的,寒冷地区:hug:
回复
3楼
压力计算公式 怎么算的? 急待详解!
回复
4楼
谢谢版主
这个小建筑不考虑采暖
那试验消火栓怎么保温呢,是电伴热??
回复
5楼
路过,学习了!!!!
回复
6楼
试验消火栓房屋面肯定会冻坏的:Q
回复
7楼
我做的一个工程就是采用电伴热带保温的
回复
8楼
路过了 学习了
回复
9楼
再请教版主:
1、干式竖管的适用范围,我这个小楼能用吗?能用的话我的试验消火栓就放屋顶上!干式的就不设消防水箱了吧?!不过肯定更需要消防水泵了
2、消防泵的问题:这是一个厂区小区的,肯定有别的建筑需要设置消火栓的,是不是就统一考虑了,我这个小楼也没考虑放消防泵的房间,也没地下室。如果统一考虑的话,我是不是只画到消火栓管道本楼的引入管就可以了?!
3、如果我用湿式系统,是不是要电伴热保温之类的,哪位大侠传个图纸给我看看啥叫电伴热??
zzz_yajie@sina.com QQ:122306198
谢谢诶
[
本帖最后由 gyajie 于 2010-10-19 12:07 编辑 ]
回复
10楼
也有此疑问,进来学习一下。
回复
11楼
试验用栓可考虑冬季放空阀