请问大家照度计算时都估算?还是按照利用系数法来计算的啊?用功率密度估算感觉不准确。利用系数算的话,以前我填的0.6,但是实际上利用系数与灯具,房间长宽,安装高度都有关。天正的照度计算灯具类型又不全,而且每次都选取好麻烦的。大家怎么弄的?
请问大家照度计算时都估算?还是按照利用系数法来计算的啊?用功率密度估算感觉不准确。利用系数算的话,以前我填的0.6,但是实际上利用系数与灯具,房间长宽,安装高度都有关。天正的照度计算灯具类型又不全,而且每次都选取好麻烦的。大家怎么弄的?
12楼
我是白痴啊 我就是按照LPD估算的 哈哈
回复
13楼
我也是按天正来算的··
不知道正确不
回复
14楼
我们也想知道,后来查一些资料都没发现~~根据同行们的回答是说厂家提供灯具的利用系数~~而且还很高可能0.8或0.9,据说这是根据国家节能减排来的~~~
回复
15楼
你悲哀?
那你为什么不把正确的方法告诉大家呢
回复
16楼
我一般都找灯具厂家要来他们的产品型号手册看,上面都有提供全面的灯具参数
回复
17楼
俺也在纠结这个系数的问题,请求高人指点!
回复
18楼
装
回复
19楼
我也觉得反算不对,毕竟每种灯在功率相同的情况下的光通量不同,如果节能灯的话,按功率密度来算的话,照度值将会远远大于房间所需的照度值。
回复
20楼
利用系数,灯具光源腔IP大于54时,一般取0.7-0.75,光源腔IP小于等于54时,一般取0.6-0.65。
有效利用系数可取0.25-0.55之间,与路面材质有关,如果砼路面,取值可高些,常取0.5计算,如果沥青路面,则取0.3计算。
个人意见,如果有错,请予更证,共同进步。。。。。
回复
21楼
我们单位的照度计算是用一个表格,上面有公式,可以自动生成,所以还算精确吧。
照度计算用单位密度反算不是特别精确,但可以给设计人员一个参考。
利用系数的取值可以参见《照明设计手册(第二版)》的第四章。
好了,就说这么多吧,不知可不可以满足大家呢。
回复