照度计算时利用系数怎么取?
ddp888888
ddp888888 Lv.3
2010年10月12日 16:25:32
来自于照明工程
只看楼主

请问大家照度计算时都估算?还是按照利用系数法来计算的啊?用功率密度估算感觉不准确。利用系数算的话,以前我填的0.6,但是实际上利用系数与灯具,房间长宽,安装高度都有关。天正的照度计算灯具类型又不全,而且每次都选取好麻烦的。大家怎么弄的?

请问大家照度计算时都估算?还是按照利用系数法来计算的啊?用功率密度估算感觉不准确。利用系数算的话,以前我填的0.6,但是实际上利用系数与灯具,房间长宽,安装高度都有关。天正的照度计算灯具类型又不全,而且每次都选取好麻烦的。大家怎么弄的?
免费打赏
xyz731007
2010年10月12日 21:21:13
2楼
啊。。。我都是估算。。。
回复
lbat159
2010年10月13日 20:40:13
3楼
要看是何种灯具,日光灯与白炽灯不同。
回复
lxt9607
2010年10月14日 19:34:36
4楼
1、用功率密度反算绝对错误,这样的方法等于白痴
2、利用系数的取值是手工计算的关键,但很多人也都是随便取值
.........悲哀!
回复
tianwei19820725
2010年10月15日 14:55:36
5楼
根据反射比什么的查表吧,照明设计手册上有的
回复
syabc
2010年10月16日 09:57:34
6楼
利用系数的取值是手工计算的关键,但很多人也都是随便取值
回复
yao987
2010年10月17日 16:55:15
7楼
用旺元照明软件计算的还是不错的,但是只适用于办公等公建,对工厂来说灯具太少了。
天正的那个就比旺元的差些,但是也能凑合。一般都把利用系数略微放低一点。灯具不要选稀土三基色的,就用普通T8T5好了。
回复
lyx2132006
2010年10月18日 22:19:34
8楼
我是做市政道路照明的,也想知道这个利用系数怎么取啊
回复
xmyals
2010年10月19日 17:27:20
9楼
这个东西很难把握啊 坐等高人
回复
charming8888
2010年10月21日 13:07:52
10楼
please experts give your comments and advice,support
回复
winterainn
2010年10月21日 17:53:27
11楼
我都是估算的,呵呵……
回复