采暖机房噪声怎么消除
wangwengang2010
2010年10月12日 16:12:05
来自于采暖供热
只看楼主

自己单位的采暖机房,水泵噪声太大,找高手解决,先谢了;该采暖机房在地下一层,使用的是换热机组采暖(就是那种汽水换热器、循环水泵在同一个槽钢底座上的换热设备),噪声是水泵运行传到了楼上的房间里,如何解决,请指教。

自己单位的采暖机房,水泵噪声太大,找高手解决,先谢了;该采暖机房在地下一层,使用的是换热机组采暖(就是那种汽水换热器、循环水泵在同一个槽钢底座上的换热设备),噪声是水泵运行传到了楼上的房间里,如何解决,请指教。
免费打赏
疾风乡里963
2010年10月12日 16:26:14
2楼
水泵噪声产生解决方法:
1、 水泵与槽钢底座间加上避震垫
2、 水泵进回口水管加上防震软管
3、 槽钢底座与地面间加避震垫
4、 水泵进回水管穿墙时作衬垫将管路与墙面隔离
回复
yanjianbin
2010年10月12日 21:25:40
3楼
消除噪声有以下方法:
1.可以在换热机房墙壁做吸音棉或类似的材料来吸收噪声;
2.在所有管道支架上压加胶皮减震;
3.在出口管道上加装软接消声减震。
回复
haoqingyuan
2011年04月06日 16:45:06
4楼
更换屏蔽泵,水泵进回口水管加上防震软管
回复

相关推荐