那位高手知道变频调速供水机组,加在水泵出水管上的电接点压力表常为两块它门各起什么功能。变频调速供水机组夜间进入休眠状态,是否就是停机。第二天能否出现不被唤醒的情况,什么情况下出现。

那位高手知道变频调速供水机组,加在水泵出水管上的电接点压力表常为两块它门各起什么功能。变频调速供水机组夜间进入休眠状态,是否就是停机。第二天能否出现不被唤醒的情况,什么情况下出现。
免费打赏
qjywzs
2002年04月07日 19:57:17
2楼
1.请看清两块表是不是都是电接点压力表。
2.该系统具体如何?
3.变频控制方案多样,只要控制合理即可。
回复
hjj
2002年08月09日 12:42:18
3楼
应该不会,一般均是采用1块远传压力表或压力传感器,如果是采用2个电接点压力表,则该变频设备就太落后了,是否真的为变频设备。
hpwater@163.net
回复
万开hjm
2002年08月09日 15:48:50
4楼
采用远传压力表与电接点压力表各有长处,不可以落后而解释,问题就像电炒锅与煤气炒锅能说谁落后吗?我们要充分了解其共性和个性,要站在一个科学与专业的立场说话。这是技术论坛的基本点,得罪之处多见谅!
回复
万开hjm
2002年08月09日 16:05:56
5楼
如果有睡眠功能应该用远传压力表,两块表是这个厂家的独创,睡过了1.触点有问题,常开与常闭,或者氧化问题2.程序或参数有问题,设置欠妥。如果以前很好,氧化问题面大。请大虾检查改善后费点时间介绍一下经验,我相信同仁们会关注的。
回复
system
2002年09月22日 21:42:09
6楼
看你是采用什么样的控制方式,电解点压力表是不会出现这种情况的,如果没有唤醒的话你的参数设置可能有问题! 再调整下你的参数,不然的话检查一下你的电解点压力表的输出信号是否标准的信号 ,是否存在较大的误差!
回复
万开hjm
2002年10月08日 12:17:51
7楼
楼上大虾:你所讲的标准信号是什么?
回复
hawk.han
2002年10月11日 14:32:17
8楼
万开HJM:
请问增压泵(或叫补压泵)的那种东西长时间运行会????
回复
万开hjm
2002年10月12日 15:25:59
9楼
我个人理解: 生活系统该泵应叫小流量泵或叫辅泵, 消防系统应叫稳压泵或叫补压泵,因他的确无流量供水. 1.小区较小的工况或的确可实现零流量的工况,小流量泵可停机. 电接点压力表控制的,水泵扬程有富余的自动停机.2. 远传压力表需设低压停机或睡眠停机方可实现停机,否则,一般不会停机.