钢筋砼污水池施工的监理,需要注意些什么
labixiaoxin
2006年02月11日 09:41:54
来自于工程监理
只看楼主

钢筋砼污水池施工的监理,需要注意些什么马上要进行污水池的施工监理了,请大家给些建议,应注意些什么地方。池为半地下式的钢筋砼池子,地下5米,地上6米,长52米,宽26米,高11米。请大家给些建议。另,池子设计要不要考虑地震作用?

钢筋砼污水池施工的监理,需要注意些什么

马上要进行污水池的施工监理了,请大家给些建议,应注意些什么地方。
池为半地下式的钢筋砼池子,地下5米,地上6米,长52米,宽26米,高11米。请大家给些建议。

另,池子设计要不要考虑地震作用?
iamzhzht2004
2006年02月11日 13:42:40
2楼
1、可能要考虑后浇带或者加强带
2、现场应该考虑一次性浇筑,否则应加强二次浇筑面的处理

3、抗震问题是设计考虑的,应该已经考虑过

请大家积极发言,根据情况予以奖励
回复
yzgyzg2006
2006年02月11日 15:03:15
3楼
1、围护结构很重要,施工结构,人身安全第一!!
2、地下部分的防水也很重要,建议一次浇筑成型!!如果两次,一定注意冷缝处理,防水措施要做好!!
3、严格控制混凝土的塌落度和振捣质量,使成品有较好抗渗性!!
4、开挖前的降水做好,做好围护结构的监测,经常巡视基坑,关注变形情况!!
回复
labixiaoxin
2006年02月13日 17:05:29
4楼
谢谢各位!说的很好!
1、砼浇筑时如何下料,高达11米啊。如何振捣?开下料洞口吗?
2、支模板有什么特殊要求?
回复
d113375743
2006年02月21日 11:23:39
5楼
分层浇筑。每次大概一块模板高度,注意施工缝的处理。
污水处理构筑物在施工的时候和其他混凝土结构要求是一样的
一般还有防渗的要求,混凝土的振捣和钢筋保护层的厚度要注意
另外,注意预留孔道的标高和位置。
回复
肖德峰
2006年02月22日 08:30:14
6楼
1、最好分层浇筑;如果不分层最好使用窜桶之类的工具,还可以使用免振混凝土(不过成本太高)。
2、支模注意模板的强度,四周的支撑一定要牢固,支撑钢管下要垫木方或槽钢,防止沉降!
回复
hbxyb
2006年02月27日 15:21:17
7楼
这是哪个设计院设计的工程啊,平面尺寸及高度这么大,怎么建的模型,池壁和底板尺寸如何呀,请版主告知,让我等学习学习。
回复
labixiaoxin
2006年07月18日 21:45:52
8楼
谢谢大家,已经开始施工了!
四个大池子,一个进行底板钢筋绑扎,一个垫层做好了,一个正在开挖!
地板有800--600厚
400厚的
池壁500--400
怎么建的模型不清楚
回复
d113375743
2006年07月21日 10:26:04
9楼


以下是给Lz的建议:
1、基坑深度超过5米,需要做支护设计;在施工过程中,要时刻注意边坡稳定情况;
2、督促施工单位做好基坑地下水的排除;在基坑四周做好排水沟,操作面以外设置集水坑或者集水井;
3、了解地基土质情况,对不良地基进行处理;
4、水池混凝土的工程量比较大,督促施工单位做好混凝土浇筑准备工作;
5、注意检查构造钢筋是否按图施工,施工缝留设和处理是否正确;
6、水池设计要考虑抗震。
回复
labixiaoxin
2006年08月12日 11:26:54
10楼
第一个池子开始浇注砼,由于砼地泵出现故障,造成施工缝,未及时处理,请教大家如何处理啊?
回复
d113375743
2006年08月14日 15:07:15
11楼
无题不是很大,反正到时候要满水检漏试验,原则上不漏水就可以了
回复

相关推荐

APP内打开