阻火器的应用范围
guohaiping
guohaiping Lv.2
2006年02月10日 23:23:05
来自于防雷减灾
只看楼主

本人在干工程时,由于天然气放散管的避雷针安装在钢结构的厂房上有难度.考虑用阻火器代替避雷针,防止雷电击中放散管引起爆炸.经查实锅炉放散管的避雷针可用阻火器代替.

本人在干工程时,由于天然气放散管的避雷针安装在钢结构的厂房上有难度.考虑用阻火器代替避雷针,防止雷电击中放散管引起爆炸.经查实锅炉放散管的避雷针可用阻火器代替.
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年02月11日 14:41:19
2楼
帖子转移。
回复
tcchezhong
2006年02月11日 16:17:37
3楼

不是“放散管的避雷针可用阻火器代替”。而是,防雷规范中,对于爆炸危险环境2区内,二类防雷的设备等的放散管,如所有排放危险气体的防空管均装有阻火器时,可不装避雷针。但另有一条需满足,金属罐体钢材壁厚不小于5毫米,此时,可利用罐体做接闪器,罐体应可靠接地。
注意接地电的个数(不少于2处)和间距。