注考清水池
zhu591126
zhu591126 Lv.4
2010年10月11日 17:53:56
只看楼主

清水池容积是指水厂内,即为清水池容积,因管网中有水塔但只知用水量变化不知水塔逐时出水变化情况,故根据逐时用水供水情况无法求出清水池容积,只有按规范中10%~20%供水量取值,且要考虑原有供水量及原有清水池,应为(48000X2)X(10%~20%)-5000(原有)=(4600~14200)题中问最小清水池容积,故可取4800立方在此范围,解毕

清水池容积是指水厂内,即为清水池容积,因管网中有水塔但只知用水量变化不知水塔逐时出水变化情况,故根据逐时用水供水情况无法求出清水池容积,只有按规范中10%~20%供水量取值,且要考虑原有供水量及原有清水池,应为(48000X2)X(10%~20%)-5000(原有)=(4600~14200)题中问最小清水池容积,故可取4800立方在此范围,解毕
免费打赏
zhu591126
2010年10月11日 17:57:12
2楼
有时觉得注册考试就是逗你玩,问你1+1等于几,可以说很多考生不敢答等于2。人都被考傻了,重力流排雨水,求管道坡度哪道题,就是(0。15+0。05)/(8。5+1。5)=0。02
但网上没有一人如此想,第五板教材很明确说了,重力流悬吊管坡度即为管道敷设坡度,有的将雨水斗高度1米加进去,有的将负压0。05加进去,这是算虹吸管的,哪还要算立管高度及排出管坡度。
回复
cctv0606
2010年10月11日 21:52:46
3楼
你这两题全错!
鉴定完毕!
回复
zhangdaoyi731
2010年10月11日 22:33:16
4楼
给楼主说的没一点自信了,今年估计挂了
回复
zhanghb178
2010年10月11日 23:36:37
5楼
坚持认为答案是6000方
回复
cillayfd
2010年10月12日 09:31:09
6楼
楼主的确都错了
回复
daizhiyuan2111
2010年10月12日 09:51:54
7楼
现在这题应该没什么异议了
6000 没错的
回复
ch_y_shi
2010年10月12日 20:12:14
8楼
此题6000是正解!
楼主的经验公式按照规范使用条件是“没有设置高位水池”。
但这6000的计算方法确实有点抽象,难以理解!此题有难度!
回复
ltm10
2011年02月18日 15:34:49
9楼
我也不明白,跪求高手解题思路
回复