经济器进口一个电动球阀,出口到蒸发器一个电动球阀,两者的开度是通过一个模拟电路连锁,由蒸发器液位控制。但是搞不懂的是球阀的线性是很差的,而且工况不同,相同开度,流量都差很多。怎么避免压缩机的中间吸气口进液,或气态冷媒供到蒸发器?
经济器进口一个电动球阀,出口到蒸发器一个电动球阀,两者的开度是通过一个模拟电路连锁,由蒸发器液位控制。
但是搞不懂的是球阀的线性是很差的,而且工况不同,相同开度,流量都差很多。怎么避免压缩机的中间吸气口进液,或气态冷媒供到蒸发器?
12楼
赞同此说法!
坛子里有个老帖子也许对大家有点借鉴:http://co.163.com/forum/content/840_492317_1.htm
回复
13楼
基本同意您的看法。
3、FLASH Tank 2级节流就其降压分配螺杆机和离心机还是有区别的。
4、就compact形式的机组来说,“(经济器和蒸发器)的气液分离器”都是不单独设置的,只能说是“分离空间“的正确设计和合理布置。
回复
14楼
是不是闪蒸筒式经济器一般用在满液式系统中?干式的有用的吗?
回复
15楼
游离于hvacr之外半年,重新回归, 拾起老话题,不知道这批老人还在不在。
球阀作为节流机构,确实线性度不够,曾有机会玩过两台DB的机。球阀其实一直在hunting(来回摆动),approach在0.5~3.0之间波动。
回复
16楼
都是学问啊 好好向你们学习:victory: :victory:
回复
17楼
经济器应该不止一个种类吧
回复