抽屉式断路器(630A)通(380.220V)电源调试,断路器上合闸、分闸、储能都运行正常,控制回路按纽、指示灯也都运行正常,见各项功能运作正常,我就把断路器调至分闸、未储能位置,关掉调试电源,可断路器显示的分闸马上自动转换到合闸位置、未储能位置。照道理不可能自动转换到合闸位置的,请教各位大侠断路器哪里出问题了
抽屉式断路器(630A)通(380.220V)电源调试,断路器上合闸、分闸、储能都运行正常,控制回路按纽、指示灯也都运行正常,见各项功能运作正常,我就把断路器调至分闸、未储能位置,关掉调试电源,可断路器显示的分闸马上自动转换到合闸位置、未储能位置。照道理不可能自动转换到合闸位置的,请教各位大侠断路器哪里出问题了
2楼
断开电源后,合闸电磁铁不应该有动作的
回复
3楼
是不是指示“合闸”与“分闸”的指示牌装反了?实际指示的是分闸位置?
回复
4楼
不,没有装反,是合闸电磁铁工作了,断路器显示合闸。
回复
5楼
晕啊,断电后合闸电磁铁马上就合闸,应该不会合闸的
回复
6楼
估计是辅助触点的事情....
顺便问问楼主是什么型号的断路器?估计是ME的,呵呵
回复
7楼
老万不是ME,是上海金钟默特电气有限公司生产的MZW系列智能型万能断路器,型号2000、规格630A。
断路器我用手动操作也试了,断开调试电源,也是同样结果。
是不是合闸电磁铁或者分励脱扣器有问题?
回复
8楼
重新看了遍帖子发现你的问题说的还是不够清楚.
PS:"我就把断路器调至分闸、未储能位置,关掉调试电源,可断路器显示的分闸马上自动转换到合闸位置、未储能位置。照道理不可能自动转换到合闸位置的"
1."我就把断路器调至分闸、未储能位置"--就是你分掉断路器,此时没有储能,问下:断路器在什么位置:工作?试验?分离
2."可断路器显示的分闸马上自动转换到合闸位置、未储能位置"--你既然停掉了控制电源断路器的显示分闸是断路器本体上面的分合闸指示么?
再问下:.....自动转换到合闸位置、未储能位置--这个转换过程中有没有什么声音?
回复
9楼
是上海金钟默特电气有限公司生产的MZW系列智能型万能断路器,型号2000、规格630A
没有用过,记得他们的框架开关和西门子的差不多.
我记得西门子的框架开关有个"合闸准备就绪指示",此只是的条件是:
1.断路器分闸位置
2.欠压线圈得电
3.断路器在工作/试验位置
4.断路器储能完毕
回复
10楼
老万,(1)断路器在工作位置,(2)合闸、分闸的位置显示是断路器上的显示,不是外接按纽、指示灯的显示。(3)自动转换过程没有异常声音。
回复
11楼
我没有用过该系列断路器,建议拆下面盖看看 .
有图片传上来最好
回复