专业书上的问题求教
songxingling
2010年10月11日 17:27:22
只看楼主

只讲阀门安装的一节 下面是书上的话里面有个词语(暖管)不大理解请各位帮忙解惑 系统送汽前,应先打开旁通管上的阀门,关闭减压阀前的控制阀,使管路中的残余凝水派出,并同时对系统进行暖管不大明白怎么个暖法[ 本帖最后由 songxingling 于 2010-10-11 17:28 编辑 ]

只讲阀门安装的一节 下面是书上的话里面有个词语(暖管)不大理解请各位帮忙解惑

系统送汽前,应先打开旁通管上的阀门,关闭减压阀前的控制阀,使管路中的残余凝水派出,并同时对系统进行 暖管

不大明白怎么个暖法

[ 本帖最后由 songxingling 于 2010-10-11 17:28 编辑 ]
免费打赏
luzhijunrobert
2010年10月12日 09:31:40
2楼
什么是暖管?暖管的目的是什么?暖管速度过快有何危害?
用缓慢加热的方法将蒸汽管道逐渐加热到接近其工作温度的过程,称暖管。被加热的管
道,对单元机组是指由锅炉出口至汽轮机的主汽门,对母管制系统是指由锅炉出口至母管之间的管道。
暖管的目的,是通过缓慢加热使管道及附件(阀门、法兰等)均匀升温,防止出现较大温差应力,并使管道内的疏水顺利排出,防止出现水击现象。
为达到暖管的目的,暖管的升温速度一般控制在2—3℃/min。由于管道与附件的厚度差别较大,若暖管时升温速度过快,会使管道与附件有较大的温差,从而产生较大的附加应力。例如,高压管道若以8℃/min的升温速度暖管,管道与法兰的温差可达80℃,与法兰紧固螺栓的温差或达120℃,由此产生的热应力将是不允许的。另外,暖管时升温速度过快,可能使管道中疏水来不及排出,引起严重水击,从而危及管道、管道附件以及支吊架的安全。
回复
songxingling
2010年10月12日 13:42:43
3楼
:handshake 非常感谢你的回答
回复