开个有关传统架空线路帖子,有谁懂,进来捧下场?
leileiv
leileiv Lv.6
2010年10月11日 16:45:37
只看楼主

请教:1,低压线路:三相四线到每一栋楼是否可以直接T接?2,如果可以T的话,有没有标准图或者做法大样图?发一个给大家瞧瞧。3,如果可以T的话,导线是否允许变径。比如主线是JKV-4×25,单元进户线用JKV-4×16来T接行不?[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-10-12 20:42 编辑 ]

请教:
1,低压线路:三相四线到每一栋楼是否可以直接T接?
2,如果可以T的话,有没有标准图或者做法大样图?发一个给大家瞧瞧。
3,如果可以T的话,导线是否允许变径。比如主线是JKV-4×25,单元进户线用JKV-4×16来T接行不?


[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-10-12 20:42 编辑 ]
leileiv
2010年10月11日 16:47:47
2楼
占座,有空总结。
回复
lingxuct
2010年10月11日 18:13:32
3楼
可以,低压架空线可以直接在杆上分支。
回复
leileiv
2010年10月12日 20:43:19
4楼
电气区管的回答太笼统了!
回复
lyx19870709
2010年10月12日 22:37:36
5楼
占座 学习。。。。。
回复
sxlzzdc
2010年10月13日 07:25:24
6楼
1、可以,但是入户应使用横担,零线应做重复接地
2、你可以在论坛搜一搜电气图集
3、当然可以变,但应满足载流量和机械强度要求
回复