(1)。 线路距离保护的原理是什么?(2)。2.4公里的110kV输电线路为什么不能用距离保护而需用光纤纵差保护?哪位大哥能给个计算过程。感激不尽!!

(1)。 线路距离保护的原理是什么?
(2)。2.4公里的110kV输电线路为什么不能用距离保护而需用光纤纵差保护?哪位大哥能给个计算过程。感激不尽!!
免费打赏
easlight@co163
2006年02月10日 17:43:17
2楼
简单的说利用Z=U/I 来计算阻抗,故障时电压降低,电流增加;达到定值及方向要求时动作。整定时按距离I段保护线路全长的80%,II段保护线路全长的120%计算。
一般来说距离保护不宜作主保护,我想是因为距离保护计算相对复杂,可靠性不如纵差,不能保护线路全厂。一般的配置是纵差作主保护,距离为后备;2.4公里显然不能上阻波器;要是你们不能用距离保护的化,可能因为线路太短,没法整定。
线路保护的整定有局进行,距离保护整定要测线路的电容电流
回复
pangear
2007年10月14日 01:09:14
3楼
运行方式的不同,距离保护范围会发生变化,距离太短的话,有可能出现保护范围为0的情况。保护就失去意义了,一般8公里以下一般配置光纤差动保护。