15000kVA的10kV的YJV型电缆进线多大
小ff8
小ff8 Lv.2
2006年02月10日 11:38:23
只看楼主

请问一个住宅小区内的总变压器安装总容量为15000kVA,它的10kV的YJV型电缆进线需要多大?开闭所的进线.计算方法过程?需要验算什么?

请问一个住宅小区内的总变压器安装总容量为15000kVA,它的10kV的YJV型电缆进线需要多大?开闭所的进线.



计算方法过程?需要验算什么?
免费打赏
tcchezhong
2006年02月10日 11:46:15
2楼
15000/(10*1.732)=866A。
按敷设方式计算吧。估计,2*(3*240)。
回复
ruxiuchan
2006年02月10日 11:54:00
3楼
长度?一般来讲用2根300的.验算热稳定.
回复
fittermouse
2006年02月10日 13:02:49
4楼
同意二楼
回复
lydy
2006年02月10日 15:05:04
5楼
供电局会提供单电源15000KVA的开闭所容量吗?