请教大虾们几个小问题
truan_lu
truan_lu Lv.2
2002年04月02日 11:15:41
只看楼主

我是做安装预算的新手,最近在看消防的书,遇到一些不认识的名词,万望各位赐教:1。自动喷水灭火规范中:在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。请问何为补芯,它的作用是什么?不用活接用什么,管箍?有什么区别?2。规范中:当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个。请问防晃支架和普通支架有何不同?

我是做安装预算的新手,最近在看消防的书,遇到一些不认识的名词,万望各位赐教:
1。自动喷水灭火规范中:在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。请问何为补芯,它的作用是什么?不用活接用什么,管箍?有什么区别?
2。规范中:当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个。请问防晃支架和普通支架有何不同?
免费打赏
纯净水
2002年04月07日 14:07:42
2楼
补芯:变径的一种,一头是内丝,与管子外丝连接,另一头是外丝。与管件内丝连接,另一种变径是异径管箍,两头都是内丝,若两种管子外径相差不大,则补芯的壁厚就非常薄了,采暖上也不许使用。
回复
纯净水
2002年04月07日 14:16:15
3楼
活接:找一个暖气片,支管上哪个大疙瘩就是,管子可以从两边向之间安装,碰头处就用活接连接,可以拆下活接,两段管子就分开了。若使用管箍,只能按照一段管子一个管箍另一段管子的顺序安装,管箍可别想从中间卸下来,除非把管子割断,只能从一头慢慢的按照顺序拆除,不用活接,可以用法兰连接,拔下螺栓就能拆开管子。
回复