什么情况下需要设置室外消火栓泵?
xuldong
xuldong Lv.2
2006年02月09日 17:08:24
只看楼主

我对什么情况设置室外消火栓泵,总是搞不明白?还有,规范上说可以将室外消防水量存储于室内消防水池内,如果不设置室外消火栓泵的话,又怎样才能供给室外消火栓用呢?想请各位前辈指点

我对什么情况设置室外消火栓泵,总是搞不明白?
还有,规范上说可以将室外消防水量存储于室内消防水池内,如果不设置室外消火栓泵的话,又怎样才能供给室外消火栓用呢?
想请各位前辈指点
免费打赏
danielyangy
2006年02月10日 16:07:06
12楼
2楼说得不错,但是消防水池的室外用水量主要是通过消防车吸水井由消防车使用的,此时吸水井相当于室外消火栓。
回复
danielyangy
2006年02月10日 16:07:21
13楼
当室外市政供水不能满足规范要求时,室内外消防用水就要储存在消防水池内,我们通常的做法就是根据室内室外消防用水量的和选用一套消防泵供室内外消防用水。没见过单独设室外消火栓泵
回复
dannybb
2006年02月10日 17:20:12
14楼
不是所有储水池吸水口均能满足工程要求。当吸水口的位置距被保护建筑大于100米时,就需增设室外消火栓,如设室外消火栓,其栓口处的水压就应不小于0.1MPa.这是高、低规对室外消火栓低压管道系统栓口水压要求。
同意此说法。
回复
大菠萝蜜
2006年02月10日 17:50:50
15楼
消防泵还分室内室外吗?
只要满足压力要求即可
倒是有高压消防泵和低压消防泵之说 但是针对压力区分的不是根据室内室外
回复
gdbmw
2006年02月10日 20:06:48
16楼
设置室外消火栓泵,怎么运行?
没有见个这种做法。二楼的解释也是误人子弟。
回复
gdbmw
2006年02月10日 20:16:17
17楼
11楼,如果吸水口保护距离超过100米,你不会再100米范围内找个地方设个地下水池储存室外消防用水吗?
另外,关于压力01MPa的问题,如果压力不够(这种可能很小),就不要设置室外消火栓了,也可以用储水池加吸水口来解决。设置室外消火栓泵,要长期运行来保证栓口压力?这样的设计不让甲方骂死才怪。
回复
mygps888
2006年02月10日 20:28:28
18楼
在没有市政供水情况下,除非室外面积小,消防水池的取水口满足多层150m,高层100m保护范围,均应该设室外消防加压措施。小工程可以与室内合用供水,大工程分开设泵。
回复
mjjmk@co163
2006年02月10日 22:56:54
19楼
设室消防水泵唯一条件是:当室外消防水量储存在室内地下室,水池内最低水位与室外地平标高差大于6m,此况下需设增压提升泵,将消防水池内的室外消防水量送至消防车,在与消防车接口附近设置增压泵的启动按钮,以保证消防车到达现场后能及时地启动水泵。
回复
kindlingpoint
2006年02月10日 23:01:00
20楼
同意2楼和18楼的说法,主要是看消防水池的吸水口能否满足保护范围的要求当仅保护单体建筑时当然设水池或利用市政消火栓即可,但当小区面积较大而市政给水量不能满足室外消防用水量时,此时可在小区室外(或室内)设消防水池及地下泵房,小区消防外网设供室外消火栓管网一套,供室内消防管网一套,此时泵房内就应分别设室外和室内消防水泵了;或者室内外消防外网合并为一套这样就可以仅用一套泵了,但若室内消防所需压力过高会给室外消火栓的操作带来一定困难(因为同一套定压系统)。
回复
mjjmk@co163
2006年02月10日 23:06:41
21楼
mygps888在概念是模糊的!室外消防主要由消防车来承担,在室外市政管网水量水压不能满足要求时,将水量储存在消防水池,通过取水口供消防车取用,不存在设室外消防泵,也没室外消防泵之说!